发表于 2009-2-6 10:38:24
|
显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
1.长输管道GA类,级别划分:& e- `* N! o( s, N
符合下列条件为GA1级:
& Y1 F' M% c6 ]! r% ?2 Y⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道! v7 D) V( k+ s4 c1 B
⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道' z. s9 }' _7 M% f; q
⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道
; t S0 X4 \! Q3 e符合下列条件为GA2级! H$ a' V5 v# B+ e V* Y
⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道9 U" M8 w2 E5 f" g( C/ P
⑵GA1⑵范围以外的长输管道" k: a, q. P0 c& s
⑶GA1⑶范围以外的长输管道- W0 g: j! b. A& p
2.公用管道GB类,级别划分:7 J5 w5 T9 m! g! W& L9 Z
燃气管道GB14 g# h) j1 y$ }5 L1 `4 L$ h
热力管道GB2
& f' j$ I6 q0 V# ^$ c3 r0 z+ g& H9 U3.工业管道GC类,级别划分:& b6 x& |- K. ~/ E, d1 w( y
符合下列条件为GC1级
% C c# v! C) ]3 m* F5 ?- F3 q" ?⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道
# @8 F* O. R: R$ d* u⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道! t% t+ e6 y* c3 d* p0 v
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道2 I" V$ z9 N: Q$ @
⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道
9 S/ W0 |( U3 w- Z符合下列条件为GC2级: l" q2 x& Q# x- R: E2 L( V6 [# M
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道
9 U& H7 z0 N) C# ^) q g⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道8 u* \; |/ y/ a% B+ C
⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道/ m; S. G |6 r8 I
⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |
评分
-