QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1210|回复: 0
收起左侧

[环境科学] 工业净循环冷却水系统旁滤器反冲洗排水回用

[复制链接]
发表于 2009-1-28 01:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
【英文篇名】 Reuse of drained side filter backwash water in industrial cooling water circulating system
2 d: W5 o' i: L) }8 r& O( s: @. m; `【作者中文名】 张新喜; 任黎明; 王骁冬; 郑纬元; 李晓霞;   e" [1 I% F5 X' z+ o9 I* B  }+ C
【作者英文名】 Zhang Xinxi1; Ren Liming1; Wang Xiaodong2; Zheng Weiyuan1; Li Xiaoxia1(1. School of Architecture and Construction; Anhui University of Technology; Ma’anshan 243002; China; 2. Qinghai Oil Field and Natural Gas Developing Co.; Ltd.; Ge’ermu 816000; China);   Y6 t; B: }2 \+ S( {9 u  b
【作者单位】 安徽工业大学建筑工程学院; 青海油田天然气开发公司; 安徽工业大学建筑工程学院 马鞍山; ( S7 W9 r2 n6 [2 r3 I* }# Q
【文献出处】 给水排水, Water & Wastewater Engineering, 编辑部邮箱 2008年 02期  " k1 X# C! k$ y6 Y0 l2 P
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊 + l9 P& v8 d/ B( {9 A' n" y& {3 B8 X
【关键词】 净环水系统; 旁滤器; 自然沉降; 絮凝沉降; 浓缩倍数; 回收比; 零排放;
! b( y9 p' K1 M+ R9 W【英文关键词】 Clear water circulating system; Side filter; Natural sedimentation; Flocculent sedimentation; Condensation factor; Recovery ratio; Zero discharge;
/ J1 e' w* {: q, V' X' H0 f* Y【摘要】 针对工业系统旁滤器的反冲洗排水直接排入下水道的现状,结合某钢铁公司501水处理站污泥系统改造工程,通过旁滤器反冲洗排水水质试验,得出合适的反冲洗时间为7min;反冲洗排水通过自然沉降105min,浊度可降至60NTU,24h后可降至30~40NTU;通过40min絮凝沉降可降至1.3NTU。通过建立浓缩倍数与反冲洗排水量之间的模型分析,将反冲洗排水回收比控制在3/4,剩余1/4沉降泥水排到浊环水污泥处理系统是合适的。根据试验结果设计的自然沉降回收工艺建成后效果良好。