[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧- l) E2 D, T- O* y( A: |2 o' e4 m
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?4 k6 ?. l$ ]! S. C4 T7 n

9 b9 E! b" z; o0 [; l# l4 a如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
9 i( J6 S( S* X" p6 S顺便问问,电流多大?0 U* B0 z# [2 s! d  r3 T; _2 q3 N$ `

$ J/ v# j  T/ r( E& O[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 V0 n8 H& E. W/ F% Q
我来猜猜原因吧
, `/ M. v  ^2 I6 f1 ~6 `& S是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?' u2 f0 z3 Q( t- p) [6 S

0 C9 R( z1 n/ T$ \) F( s如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
0 l8 N% U: [  I! P顺便问问,电流多大?

( p9 [5 i5 `/ P运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
" g4 Q; V' ^" b6 O有上问题处理解决看看结果。
* Z. M* t5 ^" R, ^建议再配上实物照片更清楚