[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
/ H1 L2 a) \) w' ^$ l& g是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?$ F4 v- |. ^8 l

: S2 k6 ]# P7 y1 H/ [2 e如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
5 W5 U2 a+ B7 k0 K3 J- w顺便问问,电流多大?
3 I* q: T1 |- }5 Y: d
6 B! _$ e. `$ \# m[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 t7 r* ~4 J+ k! t
我来猜猜原因吧
/ }: C; ]3 O/ o# e! G& K5 c是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
  o0 H- i/ Z' c7 v' `; K  |
. a% s7 O; g5 b& k% V# {% e  I0 ?如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
) z: v/ d$ ~; E2 D顺便问问,电流多大?

! Z. b" b, B5 `8 Z$ K% [运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。( {; g% l, q8 C+ S( h9 |! q$ @
有上问题处理解决看看结果。; M% A* G* X& }+ q# d0 j
建议再配上实物照片更清楚