[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层
我来猜猜原因吧
% v9 L6 [% g9 ~, j( S6 i是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
. _8 a% P( g9 M! a& X0 w5 `( X1 u8 i4 M- i7 |+ }2 g
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
0 Z& H) `8 I( R1 T, t% ~顺便问问,电流多大?% o0 w( \3 z% j7 l9 u' A

& O. I5 U. H4 ^- s/ D[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 e, O& a; J4 J0 l我来猜猜原因吧, F$ y7 ]9 d% `2 N
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
* T. k; e) O% |9 M( P8 k" x' v$ O/ Y/ B( B6 n4 I( }
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。4 x5 E' `5 w3 r7 j
顺便问问,电流多大?
( p! B% N! Q: @1 T9 }/ [8 N
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。) i. w: O, t7 A5 T9 ^3 V
有上问题处理解决看看结果。7 V$ N  L7 F& B& e6 {- M( T! _3 |
建议再配上实物照片更清楚