最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
+ V8 {0 S5 s6 x- e是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?% j, A$ O. D( h- C1 l
1 _0 E) O: @( [$ q! Q
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。( P4 N8 V+ A9 P
顺便问问,电流多大?! m. _0 N5 w# r9 b, ^5 m

6 v, ]4 L% j5 I7 c8 w" Z6 _# k' q[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: |; Q, o$ ~" i; [
我来猜猜原因吧, [" Z. E7 [0 J8 G4 `0 k4 f
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?( Q4 `3 s, G+ A: _' o; U# [& S$ M

2 n. G/ Z: I& j如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。8 v- N* z# C1 w1 [9 q
顺便问问,电流多大?
% _7 `! q8 a0 w& I* [5 s9 R9 k
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。0 [5 _9 H% Q/ N% [6 e9 A4 K& Q
有上问题处理解决看看结果。( P; T, p, N0 h' h! ^8 U
建议再配上实物照片更清楚