|
|
发表于 2009-9-19 08:09:51
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。
. d2 H2 C9 T0 E& d- A, g5 g8 f
) Q' [( u! e7 _) k) k其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。
- f& l4 ~% g1 P* P# @2 B
5 k% B& K9 W7 c$ H, P楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。
; I. M* x3 p7 q' d: _, e3 @3 q' F- f5 F
但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。
" e1 q4 P& \+ P) h8 }3 S+ L9 m$ M, ^: r8 x# v1 n* Y
祝好运!
! X' @- O5 z" b% C) u) N* O3 ^* i& @0 c1 } T; f7 z
- q9 D7 t9 i3 K- q3 |) v# H2 J+ S
内容如下:
3 F( R9 D0 Y; k; p& Z* K/ R- {' _ ` {7 y @! f) @- T
如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |
评分
-
查看全部评分
|