|
|
发表于 2009-9-19 08:09:51
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。
! ^5 T, N: T6 T
9 [/ V( \" e8 x- c其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。
% U) Y+ P( z" _9 d& L4 ~
* l$ j# m0 q I: K; \楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。# Z; D# G& m# l' ?
: A: ~, e0 s/ u$ C7 z
但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。
c. k1 j# N% u& U& J2 g: `& g6 J" ~/ }- D
祝好运!
. h1 D1 t+ P3 u- `7 j$ Z0 ~( q
2 X2 U' @, d1 o$ n3 S1 A' Q内容如下:: x, x0 O& o( u# `
0 L6 o7 d" E% t, C
如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |
评分
-
查看全部评分
|