QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2139|回复: 14
收起左侧

[求助] 冷却器堵塞

[复制链接]
发表于 2009-2-13 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们高压站最近冷却效果很不好,温度都在57、8度,甚至达到60度,用的GEA牌子的板式冷却器,怀疑是冷却器里面堵塞了,该怎么处理?
5 w/ H0 G# m7 V8 H$ E2 ?如果要做一个散热面积大一点儿的冷却器的备件,安装尺寸是不是又不一样了?
2 E0 X$ z2 J* O" M  L; @2 D比较急,盼回复
 楼主| 发表于 2009-2-13 23:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
怎么没有人回复阿?
6 T' K$ S7 I3 J# u8 H1 m. H如果要拆开 应该注意些什么呢?
" y) M& Y" t$ v" r  c! `$ y用什么溶剂清洗会好一些?
发表于 2009-2-14 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
用高压水冲洗。拆卸时,注意密封,不要弄坏了。
发表于 2009-2-14 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以准备些密封件,拆前测量尺寸后再拆,安装时恢复各尺寸。
发表于 2009-2-14 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议不要个人拆卸,有一片上错(装反)就要报废好几片了,清洗时还要配清洗液(什么酸忘记了)
% W/ }9 M8 A0 o/ I5 L' j7 w0 b: w你可以先检查来水压力和出水压力,如果进水有阀门,想办法把清洗液加到进水管路,先在线清洗一下看效果。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 在理

查看全部评分

发表于 2009-2-14 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用酸洗泵试试,对好酸洗液,盛在一个水箱里,再用泵打到冷却器里,在线清洗看,是否还堵塞:如果还没有疏通,那就得拆开了
发表于 2009-2-14 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
清洗剂要看你的冷却器是什么材质的,一般都是铝质的
发表于 2009-2-14 16:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果堵塞不太严重,最好采用冲洗法。先用蒸汽吹并加热,接着用热水冲洗,一般可以洗通畅。+ z5 {- Z* b0 A9 W* U+ d) v( g8 J
2  如果堵塞严重,必须打开清理,用木片或塑料片清除板槽中的堵塞物。安装时需更换损坏的密封垫片。
( R' n; }# t: K! p+ ]( B  I! J$ p3  如果要做一个散热面积大一些的备用冷却器,安装尺寸可以不变,只增加一些板片数量即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 用心的回复

查看全部评分

发表于 2009-2-15 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在冷却器上面加一个风扇,加强散热,效果肯定会好些!
发表于 2009-2-15 14:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
液压系统五六十度不算高吧
发表于 2009-2-16 16:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1)用软管引洁净水高速冲洗冷却水管。同时用清洗通条进行洗刷,最后用压缩空气吹干。
9 h; U$ b" H; ]! h5 _1 D7 H2)用三氯乙烯溶液进行冲洗,使清洁液在冷却器内循环流动,清洁压力为0.5Mpa左右,最后将清水引入管内,直至流出清水为止。# v  P3 h3 P7 U. [0 D; J7 \. e
3)用四氯化碳的溶液灌入冷却器,经15到20分钟后视溶液颜色而定,若浑浊不清,则跟换溶液重新浸泡,直至流出溶液与洁净液差不多为止,然后用清水冲洗干净,这个操作要在通风环境下进行,以免中毒。" @9 c* k5 y4 w1 y& D# v9 z' |
4)清洗完后进行水压测试,合格后方克使用。
发表于 2009-2-19 11:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是草酸那,我记得以前清洗是用的草酸。
发表于 2009-2-19 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
重要的是操作要合理,以前公司的水冷却器我们修理过,没有太复杂的
发表于 2009-2-21 14:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是GEA板冷的话,一般材质为不锈钢,所以不要用盐类溶剂清洗,装复时要比原拆卸时各锁紧尺寸小,这是为了避免板片装反或泄露。如果堵塞不严重的话就管路反接反冲下就行了!
发表于 2009-2-21 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼主你们如果有超声清器机,可以按照如下步骤进行清洗:; ~4 A6 `) C9 d
1)将散热器拆解下来;
2 @, s, _+ {" P' ?, g2)堵好散热器的进出油口;, g; J4 W. z. L# K5 ?  t
3)将散热器放入超声清洗机中进行清洗;
% N8 P& d' z% l' z1 C* a! ~4)清洗完工后打开散热器的进出油口;  F2 R7 I0 x; g6 W% I
5)进行打压试验。
3 l2 G7 B; ~+ @+ u- p6 y  b我们使用这一方法对散热器进行清洗,效果挺不错的!1