[讨论结束] 接地与保护性接地有什么区别?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-28 13:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
接地与保护性接地有什么区别?
: ]  x; M) b" F接地标识的最小尺寸有规定吗?
发表于 2009-2-28 13:36:52 | 显示全部楼层
接地一般是指电气设备的中性点接地,要求接地电阻较小,上面通过的电流较大。保护接地一般接到设备的外壳用于防止人员触电,其接地电阻阻值要大一些。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-2-28 21:09:48 | 显示全部楼层
接地的电阻一般不超过4欧姆。
发表于 2009-3-1 19:37:25 | 显示全部楼层
自动化仪表接地有工作接地、屏蔽接地和保护接地,工作接地是保证仪表正常工作的,屏蔽接地是防止信号受干扰的,保护接地是保护人身安全的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-3 15:53:22 | 显示全部楼层
下面这个话题也与接地有关,欢迎参与讨论。  y& r# ]2 Y9 p1 R, W+ o5 R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993
发表于 2009-3-3 16:10:03 | 显示全部楼层
接地是为了产品的性能  保护接地是为了保证人生安全

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-3 16:29:34 | 显示全部楼层
把设备金属外壳和大地相连叫保护接地,和零线相连叫保护接零。 ; n* Z4 h3 K& _' u0 W! K: u
现在不提倡保护接地,一般用保护接零。
3 t1 _$ w* F8 n; [. [- @) \% j1.保护接地   在电力系统中,凡是为了防止电器设备及装置的金属外壳因发生意外带电而危及人身和设备安全的接地,叫保护接地.把电器设备平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备外壳或金属结构)与大地作电气连接。5 O' S4 r( A* [5 G# X' Z* t& l" ?- {
2.工作接地   在电力系统中,凡是设备运行需要而进行的接地,叫做工作接地.例如,配电变压器低压侧中性点接地,发电机输出端的中性点接地等。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-3 17:16:59 | 显示全部楼层
其实都是为了保证人身的安全。