我先来8 x0 y, Z; V& O+ |4 f. [- {4 ^
* G! Y* B& L8 c4 o! n" Q! ?( I# @6 _自动化设备一般由一系列动作完成设计要求。因此总的循环时间应该由动作时间来确定。
. q2 b$ a9 G0 e- I: h9 O- h( I: T7 { G+ f. w8 l' b
这里只考虑所有动作是顺序完成的情况。
; r5 D" t- @) P- u7 C. `2 K" D/ k" F1 @
每个动作实现需要PLC 1个扫描周期完成传感器信号的采集,内部逻辑运算,电磁阀信号的输出。(大概30ms)
- r: p6 L% l4 R. J8 A7 u; K
7 ]3 I8 V. s6 X# e电磁阀的响应时间(15ms) , 汽缸的动作时间,150mm行程按速度150mm/s算,(则需1秒)! p# C4 Y ?# o; T& s [3 Y
" X! d7 [; v- O% a P8 D2 `
总的时间为1.045s.8 g4 @9 b& ]! i1 g5 P; q
# N9 ~% K$ M F/ b
0 ]! h/ s! g2 V! t: l! p* o
因此顺序执行系统的话,一个周期就应该是所有动作这些时间的累加。8 _& C' l( M8 S# U- u
- a' r( @; U! s& x, F' C: ?假如4个这样的动作一个周期的话,4*1.045=4.18s( e1 k4 ^3 K3 H7 T! }+ A2 h( w: D
3 C" c* g* Y% {6 w5 [3 Z请大家讨论一下此类问题。以相互交流,学习。 |
|