[求助] 传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?

[复制链接]
发表于 2009-3-8 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
某传感器的零漂值超过其精度要求,建议重新标定传感器,以提高测量精度,% U! d. m+ Y/ N5 Z
这句话该怎么理解?1 i- k* W7 P& M: f& D
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?
. v: I% P2 e3 b+ y+ P! S" ]& C% M+ Q  ^( s! x) t  T8 G
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:45 编辑 ]
发表于 2009-3-9 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。
6 n+ @& I' W4 p8 L' f7 p以测量表压的压力传感器为例,零漂值指的是室温不施加外部压力情况下传感器输出信号的偏差,理想情况下应该为0。而传感器精度是指整个量程范围内,各个测量点上传感器检测的误差值,通常以满量程(FULL SCALE)的百分比来衡量。$ a$ ]( s$ w' k. T% m8 G
实际上传感器的这两个指标涉及到传感器的校正问题,即平常所说的offset和span。6 [# b# f( x  P" m* {- f+ ~' ^
详细资料可以查阅一些传感器的相关书籍。
1 F1 g: H8 W" U不对之处敬请大家指正。
发表于 2009-3-10 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按精度是0.5%算。
发表于 2009-11-21 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.5%应该可以了吧\(^o^)/~
发表于 2010-2-26 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 binger801 于 2010-2-26 11:49 编辑
" c7 g( V4 g1 \9 T& b6 l
% Z% r4 W. m5 \  F就是说传感器在其零点的输出漂移值已经超过其精度标定的值了,原有的精度达不到了。所以需要重新标定精度了。
: V' E, B0 s* a0 d4 D1 T比方说传感器的量程是0~100,精度是0.5%,最大允许偏差为 0.5% X(100-0)= 0.5。零点输出要求是0,零漂值应该在-0.5~0.5,而零点漂移超过0.5,则已无法满足精度要求,只能重新标定了。+ _; o' p0 Q3 B8 H9 A$ D) o6 ~
如有不对请大家指正!
发表于 2010-2-28 21:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在正、负0.5%范围内。
发表于 2010-4-14 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。
4 f( a0 t/ r0 y: K$ L& I
3 y) ~" F4 P, S7 n8 g6 t如果100度就是正负0.5度( n% m7 e6 f# v. E
如果10度就是正负0.05度
发表于 2010-4-14 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
通常来说,零点漂移要小于准确度(即精度)的范围,这是由于系统非线性的原因造成的,如果把零点漂移调整得与精度一样的话,当环境因素变化时精度很难保证达到要求。
发表于 2010-6-25 14:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这两个参数没有什么关系,但是一般精度在千分之五的时候,零飘应该在正负千分之五范围之内。