供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 2 G9 D! Z+ h t
一.计算条件 8 ^. f n J7 U! p1 j% e C+ O
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
+ a! u) G9 r' y具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
$ f3 X# o3 w6 p! z/ _" t; G2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.
, _- g0 A/ w2 l) @6 _3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. ' t. U& S% b5 c7 Q$ s/ }& G
二.简化计算法
' ^& v& v2 u" Y7 @5 g即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 3 r( k/ Y% x& J' W n4 K/ F
在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.
/ W" ]+ _" }( w+ j% @- m1.主要参数 & A; d) X8 p- A. E* E5 M( g$ \
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 / F6 |6 f" K! ^; u% T; y3 w' ~
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 G; f6 t7 {4 W% `% e& K% c
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定
1 h1 S$ U: l3 n1 ? Jic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 V2 d0 ]- ?5 K4 c) l) S
x电抗(Ω)
- ^9 Q# R t! M* i. @其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.
! s3 f8 _7 m" a# C4 @; `2.标么值
/ u- M- N7 z7 W/ W# T) [计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). ; U% r) ?: d! G. L' r; |) Y
(1)基准 & p6 i' [4 V8 _" r
基准容量 Sjz =100 MVA
& i/ n) b: S8 C% Q8 L基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
3 t3 W( S" \% ^+ e# ~+ f9 M. `有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4
' O9 Y, \: [/ P因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144
# K6 n' [, }" l/ b+ i(2)标么值计算 : `0 L, [: V4 i+ Z
容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 + c* F# c: f# t% a; H( m: S6 j8 Q
S* = 200/100=2.
) R. L1 A( J3 z5 Q# x, q. [电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ : c/ ^3 {9 D9 R7 p* A1 W
3无限大容量系统三相短路电流计算公式 ' n0 }( K, N. L1 }0 v$ z) b
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). - W" i+ f8 X' Z% d2 Q3 g
短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) , P/ H" t- a' X- V2 U2 s
冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8
- n6 O- y: c! m& @2 \所以 IC =1.52Id # \$ X2 i6 O: e0 T7 \+ \5 q- @3 P
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) $ r8 i! l$ e' H* V3 ~3 s% d
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 + z& I! B8 @# s, {( c
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA) ( w" H" ]5 ^2 a+ d
冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)
- X' q4 A; r5 @- i$ S: ~掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.
! ]! M: i; n* X/ ?- d8 s! Y一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流. ; \+ ]; ^7 a" n8 J
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
1 _. ^/ U9 e- M3 k4.简化算法
4 f1 [3 U4 z6 B; v+ W【1】系统电抗的计算 4 k0 k7 @. _; \7 ]8 l3 l5 Q
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
k$ Y0 }, h% A* w, W `; j* b) i例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
$ A, u2 E% e. o0 k' Y6 z当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
! k. s& `* |7 n2 t' h/ A' z: s0 [( n当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 9 m8 b, ^. H6 ^( H6 c6 S
系统容量单位:MVA
8 z7 \7 ]. y3 _# N系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
9 ~% \4 \ O0 J7 V作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 - j6 {7 U9 j3 E7 ~5 X; @- E0 \+ ?
【2】变压器电抗的计算
0 F+ D y2 `( {9 x1 g' `$ H5 |110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 ( f" l: S& L. @
例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 9 j" Y/ [5 R3 L- j; J1 P3 A }+ x
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
* {0 B7 F; H* ?+ Q变压器容量单位:MVA
$ G8 N! Y( W" P; ?) ]这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 + n% H1 _+ I8 t( f$ T; J
【3】电抗器电抗的计算
2 X# B3 a0 v6 B1 _3 J7 e( ?电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 % I/ c* `4 A# W8 h$ F8 ~
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。
Z: O: K% I3 c( S, x( s额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15 ; Y8 Y" Z: z+ j, M, D$ F
电抗器容量单位:MVA ) q& m0 t* a, q8 |
【4】架空线路及电缆电抗的计算
8 Z7 E+ f$ F' g+ \架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0
) Z( }, L8 d, A& A电缆:按架空线再乘0.2。 6 o9 Y! \/ }' M( r2 ?. _; j0 A. s; j
例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
5 e& x8 Z& j& C' j0 H10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 % I8 H8 ^" R% ]
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。 6 t/ b5 H% n* a0 F% l1 B; z1 t
【5】短路容量的计算 7 z3 G1 _& m) Z, \! g6 f4 [+ W
电抗加定,去除100。 0 }+ Z3 R3 C( M# r3 }% D
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量
! w) J- m4 U" {$ }0 z, E* j! ?Sd=100/2=50 MVA。
! ^! Q2 r: W9 A0 m( N, s短路容量单位:MVA ! [, F% S7 A9 Q3 l8 \
【6】短路电流的计算
+ _0 V5 N% A2 }$ O0 W) h/ E; x6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
1 c- `) R& P$ z* D( i- w0.4KV,150除电抗 + f3 c7 o, X+ t% ~7 S+ h
例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, / N( Q) Q/ E: v/ S
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
% W: d! R- W, A+ I# J短路电流单位:KA
7 r! v# `3 K3 |/ `【7】短路冲击电流的计算 " r0 h* D6 ?+ h$ t
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id ) z( G5 E, P' p: a3 ?
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id . V; k/ M' ~; q3 `
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA, ; @" z, D/ ? U
则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。 + O! f+ y) I2 x3 S0 f& h+ `/ ]
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |