发表于 2009-4-15 08:17:54
|
显示全部楼层
来自: 中国河南许昌
|
变压器并列运行的条件
^; B$ C$ @* n$ n6 M" U9 A4 k3 l1 X1.接线组别相同5 P O5 n! v$ G
| 2.变比差值不超过±0.5%. Q/ B" V, m T$ R) b, P! ~
| 3.短路电压值不超过±10%, ]0 u$ Z6 C+ e5 _8 J
| 4.两台变压器容量比不超过3:1
2 V1 i* D4 t8 R |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。- `- @: M) ]; n- n6 |. v- r# I
5 |8 ?% H; ]# V1 o
2 n1 S7 g3 F1 c# {如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。$ o5 B. d: B0 s
n/ \5 V9 @ ?6 n变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
. i p& T) t* @$ |6 e
' ^8 G/ ^' m; v( J如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
* \! A( E, o; j1 h; B0 i f3 @变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 , B( o8 K# c# J6 ?" A
9 D/ F0 N9 a4 Q! G4 G- }: U' q: V
| ( h) n2 n+ \1 ^) g7 M7 P8 r
# \9 R$ c6 W# s* `% r9 F8 J
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ] |
|