发表于 2009-3-28 05:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件

  ^; B$ C$ @* n$ n6 M" U9 A4 k3 l1 X
1.接线组别相同5 P  O5 n! v$ G
2.变比差值不超过±0.5%. Q/ B" V, m  T$ R) b, P! ~
3.短路电压值不超过±10%, ]0 u$ Z6 C+ e5 _8 J
4.两台变压器容量比不超过3:1
2 V1 i* D4 t8 R
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。- `- @: M) ]; n- n6 |. v- r# I

5 |8 ?% H; ]# V1 o
2 n1 S7 g3 F1 c# {如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
$ o5 B. d: B0 s

  n/ \5 V9 @  ?6 n变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。

. i  p& T) t* @$ |6 e
' ^8 G/ ^' m; v( J如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。

* \! A( E, o; j1 h; B0 i  f3 @变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 , B( o8 K# c# J6 ?" A
9 D/ F0 N9 a4 Q! G4 G- }: U' q: V
( h) n2 n+ \1 ^) g7 M7 P8 r
# \9 R$ c6 W# s* `% r9 F8 J
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?