我的看法,此事不能一概而论。$ {3 B8 y3 n F4 I
: e8 M$ P( \2 d) z, Z1 k8 k配电室不能做为休息室,即使在有人值班的配电室,也宜为值班人员设置符合条件的休息间。2 _! }. U' [- ]4 p6 e
但在员工休息室内装有一个配电柜,只要这个休息室足够大,不会影响休息室休息功能的使用,只要这个配电柜的结构、参数、安装方式等符合相关的规定和要求,只要采取了足够的配电设备布置中的安全措施,这也并非不可以。在这方面,我赞成14#的主要观点。
3 W% B. e" _0 M* q同样,在车间内放置配电柜,则也应该是允许的,甚至在许多情况下,这也是难以用其它方式替代的。
4 E3 F' X. z% [: W2 T0 J' w* d! A0 I: S! @( q3 x$ p, o
现在许多新建住宅的住户内部,都安装了单户使用的配电箱。把照明和插座等用电部分分开供电,这对住户的使用带来了很大的方便和安全。不会有人在享用这一安全方便的同时,感受到有什么不安全吧。在安全程度要求较高的住宅尚可如此,何况在工厂、车间呢。8 U$ s2 k/ E* D: m2 S7 g' Q( }
其实,所谓配电箱、配电柜之间仅是大和小的差别,并无本质上的不同。9 Q, t& N9 q. \# z N
8 q2 g# r" _. o6 y6 j# U8 h' c5 R楼上数位网友,可能是出于感觉,认为在休息室内有配电柜是件很危险的事情,其实,在技术问题上,在安全方面,单凭感觉是不够的。0 Q* U0 p, u I7 @; x2 O$ i0 ]8 f# ]
/ X( V. q/ t* L3 U4 E
有关内容,建议学习国家标准 GB 50054-1995 低压配电设计规范。" \2 {" @5 M( \8 G