[已解决] 一般情况下1平方的铜线可以多少电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-24 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们有时按4个电流 最大时用10个
0 K$ m5 ~7 ~" x3 c* O1 s; e9 b4 _' a' L
可是按理论可以承受10个以上的电流' i3 S8 h' `6 R! D) o

0 E& ?& r. ^. r; O- u3 S% f  r$ D正常情况下,在设计控制电路时1个平方一般按多少来设计
发表于 2009-4-24 11:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们一般细线选6个,粗线选4个
发表于 2009-4-24 11:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我国在五十年代都是用的苏式标准,一个平方的紫铜线规定是2个,在实际应用中一般可过流4个,但过流大会加速绝缘老化。所以还要看你的具体应用情况。控制电路没有太大的电流一般是0.75-2.5就可以了.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-24 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用4A/mm2,连续使用取2.5A/mm2

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-24 14:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单根线与多股线也是有区别的
发表于 2009-4-24 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电线电缆的安全载流量和许多因素有关,这是很难用一句话两句话就能表达清楚的。如果想对这方面的知识有进一步的了解的话,建议学习一下以下标准:0 V. T# M# @  F8 S
% [+ z2 X) \9 x4 v
JB/T 10181.1-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第1节: 一般规定
4 U, _4 ~" s$ N) k* y% X, e0 s5 x# C: g/ f
JB/T 10181.2-2000 电缆载流量计算 第1部分 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第2节:双回路平面排列电缆金属套涡流% \7 {2 Z, x6 F% [9 v  k5 |

5 r( B& J6 }+ n5 ]# o& _) _JB/T 10181.3-2000 电缆载流量计算 第2部分 热阻 第1节 热阻的计算 $ W8 P2 N2 Y& n- S$ z) h

8 `% p+ `6 c( ^0 \JB/T 10181.4-2000 电缆载流量计算 第2部分 热阻 第2节 $ v$ o3 v5 I: q2 t
7 C0 V2 P5 ]5 z
JB/T 10181.5-2000 电缆载流量计算 第3部分 有关运行条件的各节 第1节
2 O1 G& }8 A! H% n0 q- u1 ]
" S  y/ O4 Z2 u! o5 WJB/T 10181.6-2000 电缆载流量计算 第3部分 有关运行条件的各节 第2节
/ }3 q8 k% X& f5 N  ?
: u( t: v( S% p: q[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-24 15:54 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

发表于 2009-4-24 15:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
一般按4A电流考虑。
发表于 2009-4-25 00:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意楼上的 。
发表于 2009-4-25 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6~8A左右
发表于 2009-4-25 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
8-11A左右 :victory:
发表于 2009-4-25 20:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有的资料提供1mm2的铜线可通过6-8A电流
发表于 2009-4-25 21:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般是四个电流
发表于 2009-4-26 12:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因地制宜、因时制宜。六楼的朋友的答案很严谨。
发表于 2009-4-26 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
没有针对性的讨论是没有意义的。应该具体问题具体分析。3 K4 p  W$ P4 X* x! R

% P4 \1 ~* M1 l# j. I" h7 \不同的工种、不同的环境、不同的用途、不同的要求、不同的布置、不同的供电都应该遵循一个不变的原则:抑制温升、延缓衰老、抵抗冲击、经济适用。
3 v- b. D+ `/ t* X2 g6 x- Z! C; z: m9 a1 I* N: h% M% g# _0 l/ n
因此,这个问题只能有一个参考值,还需由实践来验证、调整、确定。
% n0 K7 ^6 c- {+ c4 c9 U3 r6 U/ j: Y- N4 n
一个“一般”何等了得。
发表于 2009-4-27 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,不同的工况有不同的标准。因为你说的是控制回路,通常来说,一般情况下一平方的铜线可以通过10A的电流没什么问题,不过控制回路在通常情况下是不会有这样大的电流的。
发表于 2009-4-27 15:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1mm2的线和95mm2的线它们的载流量与线径不是成正比的 建议查看电工手册。
发表于 2009-4-27 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中庸方案,5左右。
发表于 2009-4-27 17:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正常温度环境下,控制线路 1mm2 可以承载<8A
发表于 2009-4-27 22:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这些情况不能一概而论,要具体情况具体对待!
发表于 2009-4-28 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

一般情况下1平方的铜线可以多少电流

一般4A左右,
发表于 2009-4-28 11:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铜线大概在6~8A左右 ~~~
发表于 2009-4-28 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看使用状况,一般短线约6A,若为建筑或设备用线需再考量有无包覆、有无置于铜管、管槽内,及环境温度…等。
发表于 2009-4-29 13:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有选择方法。不能一概而论。。。小面积的S*9倍。大面积的S*3倍
发表于 2009-4-29 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
多股为4A,单股为2.5A
发表于 2009-4-30 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
印象中是16个安培啊