发表于 2009-4-27 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个钢管传送中的一段程序,X30是一个管端检测传感器的输入信号。
' E+ A; U) B  f在这里,对于为什么加T32、T33两个时间继电器不太明白。
' ?, k8 t& ^$ d' ]% {' G1 C% V9 H因为,传感器感应到有管X30有信号输入,无管没信号输入。T32、T33又与其他地方的控制无关。
; H# J; v$ k6 [3 {) X+ ?' |个人感觉可以直接省略中间的继电器,这样也就没有了B30的自锁触点。1 L- C9 h3 f% I; c0 E1 T4 q1 ?) Q8 T; `
不知道大家怎么看?
101.JPG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 这样有一定技术水准的求助,在本版区还是不

查看全部评分

发表于 2009-4-30 13:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能和单片机中去抖动功能相同

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 首位应助。简单一句话,不过也可能是一语中

查看全部评分

发表于 2009-4-30 14:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看下面是不是B30触点也用到?
发表于 2009-4-30 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉肯定不可以省掉.
- `4 @$ l# v$ B# ]# Q% e从梯形图中可以看出:检测端和直接使用端应该有一定的距离.这两个时间继电器主要用来模拟实际管子(加工过程)情况.当然也包括管子检测装置的实际检测(抖动)的影响.
9 P" ^5 S# |% G& r. X盲目去掉, 就失去了原作者的良苦用心了.3 q5 w6 v- a9 U+ p
, H4 }- S% O/ \0 T; P
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-4-30 15:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 xia090101 于 2009-4-30 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F( q. J! K% ~" N" u& g可能和单片机中去抖动功能相同
, l, Z3 \+ g$ Q# ^, g( p5 w

5 F0 w1 F1 ^1 A应该是去抖动的8 K9 `3 L. ~; O/ i- f/ Y9 Z
如果X30有输入,在一个扫描周期里B30就会动作+ R" a5 d; ?1 I5 x7 W- j
如果现场环境特殊或有其他工艺要求时,X30输入的持续时间很短或出现闪断时,这段程序就有用了
+ B$ s& ]& W7 S$ m  W4 Q; r2 O这段程序的作用是当X30的信号结束后再将其延长T33
' w8 |/ q. [% X' n, o
" a" {/ _9 o0 Z估计这个程序应该是现场调试的时候弥补传感器检测不稳定时用的。
2 h0 ]  C/ M) {' w( U$ i: n
3 G# m3 s9 L9 F[ 本帖最后由 3798447 于 2009-4-30 15:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:12:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
B30延时接通,再延时断开
* p: b& B. H" Z, q& U4 u9 |0 W" Y
# G# M% G- [9 k$ _& e3 @[ 本帖最后由 虎强 于 2009-4-30 16:20 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
楼上说的对,如果去掉估计不会出现多大的问题,不过程序完善点还是很好的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上各位,特别是5楼、6楼的两位。8 Z5 M) ?: ]& u/ d
总算是明白一些了。
发表于 2009-12-16 07:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以把全部程序源文件传上来吗?
发表于 2009-12-19 23:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是去抖动的,我之前也不明白,我用是Q系列的plc,控制油压机,有一段与这个相似,滑块到达某个位置时候继电器动作,可是里面却加了0.2秒的延时,因为没有这个0.2床子就很多次不出这个动作了,建议楼主不要删除,我就曾动过,吃了很大的亏,