[贴图] 110KV变电站带电前拍摄-14P

[复制链接]
发表于 2009-5-4 14:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 doghog 于 2011-9-17 08:40 编辑

经历了六个月的建设,这个变电站终于带电运行了,也是最后一次拍摄了,-

[ 本帖最后由 fj702 于 2009-5-4 14:29 编辑 ]

进线间隔

进线间隔

进线隔离

进线隔离

外桥间隔

外桥间隔

主变

主变

主变进线断路器

主变进线断路器

主变

主变

断路器操作箱

断路器操作箱

整个外桥间隔

整个外桥间隔

10KV套管

10KV套管

10KV母线桥

10KV母线桥

母线接头,注意有硬母线S弯

母线接头,注意有硬母线S弯

35KV开关柜

35KV开关柜

无功补偿

无功补偿

站用电屏

站用电屏
发表于 2009-5-4 14:28:26 | 显示全部楼层
值得骄傲的工程!
发表于 2009-5-6 10:59:50 | 显示全部楼层
怀念啊 以前我在500KV 超高压工作,拉合刀闸时的火花 太令人震撼了
发表于 2009-5-6 11:17:33 | 显示全部楼层
第一张图明显看出设计有问题哈,同一个地方引下2处时,可共用,中间T接下即可三
发表于 2009-5-7 12:43:49 | 显示全部楼层
不错的图片,谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-9 01:34:29 | 显示全部楼层

回复 4# leerhu 的帖子

这个站设计确实有问题,二次部分几乎更改了一半,才多大的站啊,审图的时候,光漏掉的电缆就有六十多。第一个图片没问题,同一个地方引下2处,一根到隔离,一根到PT,测量线电压用的,两段都一样,只取B相。最有问题的是最后一张,两个电度表,测一路进线,
发表于 2009-5-9 08:27:22 | 显示全部楼层
外行看不懂,就看看热闹,介绍的挺细致的。
发表于 2009-6-17 10:41:29 | 显示全部楼层
不错的资料!非常感谢!
发表于 2010-8-25 11:06:21 | 显示全部楼层
无功补偿户外?没有防雨?我们是四面通风,上面水泥盖。
发表于 2011-9-17 07:56:00 | 显示全部楼层
断路器是西门子的。