发表于 2009-5-5 08:18:00
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
楼主请参照如下选择:8 P4 O( A/ e2 }' J, k1 D
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。 U( w2 d5 O$ `6 H, ~
· 电线规格
2 e9 Z) y6 v9 @9 E {9 L北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考:
$ o4 S! z2 Z8 S1 }' j3 ?3 E: Z规格 截面积 线径 圆密耳
5 F ^. Y3 C" y; M( ~# nAWG mm2 inches2 mm - i. g- {+ ?! x% {1 r: q7 i
22 0.3250.500 0.000 5040.000 775 0.6440.798 642987( M% n0 a0 v6 C, A+ f- Z' X; V
20 0.5180.750 0.000 8020.001 162 0.8120.977 102214809 N9 C& k& V3 X7 K
18 0.8211.000 0.001 2720.001 550 1.0221.128 16201973! M# q, t" c* q" E# }
16 1.3071.500 0.002 0260.002 325 1.2901.382 25802960
) F; B" H% D3 I14 2.0822.500 0.003 2280.003 875 1.6281.784 41104934
* C( Z2 L7 y. r q$ c9 a 电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:
9 z! m1 [8 N7 N; s+ h
* c$ [" S9 ?8 V6 j3 T$ G9 A* w电源线: 4 C& z. D: d2 |' q. r [' o. v
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)7 R o, S! |' ?/ M( d
HPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)
7 n' s8 `. n9 G. h( ^4 u/ JS = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料 2 t: T3 T1 O& X7 S. ]9 \7 Y; |$ }
SJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料
) v! m+ x8 ]# q/ h2 B; X1 G0 r* A& U: D- d% l, Y6 C
SV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料- ?* D8 C7 \/ n9 x4 s. U
' R- U0 p; f+ l+ }. f
. V4 m. b/ \8 C" k8 s
7 I; E% z+ @* iI=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
; i' C2 f1 ]5 u5 Q- P口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。 ' c: g( I+ ^) [: f
可加好友一同探讨这方面的问题 |
评分
-
查看全部评分
|