[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
: \$ K$ l" V  U2 N; c; G0 l% N# ~/ q% w1 D/ h
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
* u8 z8 ]: f: C2 k3 l( w/ P  T# m( Y2 H3 \1 H% y; u
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
: w2 U! |' k8 v/ L如果不能请问我该用那种方式启动?5 u% a, c  W0 _' T: P, i

; B; W9 u# H' o; g0 W在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
7 q+ M8 u! w2 V; c$ ~/ v3 P可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
7 k* m5 |) V& ^1 u9 h; P! j# ~具体的设定方式可以参考变频器说明书。3 b$ S* K: @4 n0 p
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ?9 J: b$ v& e/ o0 {$ o6 [我现在有一台电机,: I4 ^$ f$ a6 a8 r

0 ?' s; w. R, `1 o; J! `! b电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
0 U! j/ F! h# |' ?8 D7 x
( K) D$ g* k& s5 h* B还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,2 k3 Y1 f2 R( S/ @! N4 x& r  o0 ~
如果不能请问我该用那种方式启动 ...

" Z1 d3 G2 q+ b2 [. g
; H) j- f+ h: I楼主到底上一台电机还是两台?
+ A, w6 J! H/ V  I/ e/ i两台的话楼上上已经说的很清楚了。
; w% [- w5 E+ f. ?$ z/ \电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
5 N! Z! u0 o6 k7 R& ?请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
5 @+ N) ~; H- I1 F( J# V1 ?+ u( H7 L8 h* L. G$ ^, ]
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
# X. x4 q) {) {  k5 m' f/ }+ w; m& ?6 M9 w) L0 P
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* N$ D* f9 b0 [5 ~! E
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
# n* f; e/ D. R4 P4 t( J& D, n
* j: Q5 E' Z9 H2 ?: S. b5 k只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
* i  F3 y; u$ `, v! K% \9 [& I8 u( |5 F  m4 F5 V
谢谢各位大侠!

7 d/ O2 x+ B0 u; [0 x4 ]9 w8 d* Q% {
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了