断路器和接触器0 f; C2 J# [- c n" F4 ~
. n7 Q1 ]5 [/ ^3 W& e" x
断路器
, t% L7 @5 v+ m能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。曾称自动开关。
2 Z$ ]7 E; }9 h Q7 @# y4 H# B5 S; }& B; y9 U
接触器* e0 G: o$ R: H! q, l" e! D4 |
仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。! R3 d: c7 _3 A: o' i% Z$ k) c; p
5 v* w8 U3 d3 u( v/ Y6 f用途和所控制的对象:* r, K& l$ L( k5 [' F
断路器属配电电器;接触器属控制电器。
* q& M+ P3 t3 z$ ]7 n2 q3 [' A7 C$ Y9 Y/ x0 F
配电电器 x5 p4 f1 i, w* T" N5 M
主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
4 L9 [# M/ ]' ?5 v- ], Q4 \5 Y3 s/ y8 D# z1 O4 d! C, U6 T
控制电器
, J$ f( O4 t/ N1 R9 ~( @5 L主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
' V+ J; u1 b# R" j
0 W% m( b) h7 Q1 j9 J切换方式:
$ d$ b% p1 @) H接触器按外部信号(通常为电信号)指令,自动执行对电路的接通和分断,属自动切换电器;
; D8 t- F2 u/ _- Y! `" W: p: F断路器在正常情况下,须人力手动操作断路器的接通和分断,应属非自动切换电器。但在所控线路出现故障的状态下,断路器又能自动脱扣分断电路,具有自动切换电器的性质。
" L1 g% I0 a; h3 q( Z0 R- x- ~+ D
( {2 T+ D3 m; }电气性能:+ z9 g$ T1 w# B
断路器一般具有失压、欠压、过流、短路、漏电等较完备的保护功能。) ?* G O/ d, K8 z: E
接触器一般仅有欠压保护,对线路或负载的保护动作,需由另外的装置提供控制信号。3 x* I! u, v) y: G2 b8 S
断路器分断电流的能力较强,一般能可靠分断10至12倍以上额定电流的短路电流。
1 T3 V6 u/ N' r( ]1 ^% l接触器分断电流的能力相对较弱,一般为其额定电流的10倍以下。) G6 C( r1 b7 T4 Z/ l
8 e6 d4 m1 w9 U) o! ^
机械结构:
1 w: T. ? u% _! ~2 O$ d6 |9 P断路器的机械结构比较复杂,除手动分、合闸机构外,还要有故障状态下的脱扣机构。. |( Z$ B4 A7 O# r% o0 f |
接触器的结构则相对简单,一般仅有电磁机构和触头系统。
9 D, D( [) @. B" X' W7 E当然,额定电流较大的产品,二者还都要有相应的灭弧机构。