发表于 2009-10-26 09:22:07
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
应该从以下几方面看一下:
' `2 @* H3 l' R注意高压!电容残留电压!!!!!!!$ Z2 K& m( g! I Z' c f1 _( B3 I
最好直接换表试,如果确实想查如下:5 r, \ n8 A5 X; s/ L
1..看看电压表有无电压: Q1 \6 e: u) k; b2 V, N9 \
2..退出高压,放电电容!!!!!!!!!!!!! 手动合上,看一下实际输出继电器状态,切记高压操作安全
; {5 K: a' s7 [3..在确认电源输入有,投入正常,电容正常的情况下,再确认CT接线正常情况下可判断表坏了 |
评分
-