欧姆龙(OMRON)MY4NJ型号的继电器,到底有几种,为什么现场用起来不一样。
& l+ s, ?1 z& ~2 G. l8 X4 b9 b7 v0 p4 ]" J
从型号上、线圈电压上、触点电压上、开闭点数量上,都看不出不一样的地方。
6 I2 ^2 P8 [0 }9 P! S. ~$ F" A
& M0 U1 D4 X4 H( w& {; n- y8 z如果外观上有什么不同,那就是指示灯颜色不一样,一种是绿色,一种是红色。$ a" Z7 `0 x" u$ T7 J& P
, ^$ T# g/ x$ a) z. Y
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
6 l0 s+ }, ?% R+ D) p! W* ~! M4 |
' J- @1 Y8 D; ?刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。
1 Z, G. ^# u  X, W9 g" _$ w前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?
7 ~  T' v% w" J. p; c: D0 n" C! H/ D1 l" v7 l/ V
另外,我这里的线圈有几个是接24VDC,有几个是接220VAC。对于24VDC的,我装的都是绿色指示灯继电器,进线接的都是14,目前使用正常,且可以相互替换,没有试装红色指示灯的;对于220VAC,我装的都是红色指示灯继电器,其中部分可以替换,部分不行,目前都将进线改接到了13上,目前使用正常。/ [! u  \8 p7 I+ s. F. t( P

8 B0 S) z2 d3 M$ O  Z% R0 }. s, Z! f) o- ^现在,一个简单的继电器,把人弄的糊涂了,大家怎么看?
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家都没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2009-7-15 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 zz435 于 2009-7-14 23:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c6 I' u$ E: T& H( f; y大家都没有遇到过这样的问题吗?

) _2 V+ W$ E/ G* C/ t3 M是不是买到假冒伪劣产品了,我单位用过几年MY4NJ220/110/24VAC产品均未出现过问题,我们买的都是OMRON公司指定的销售单位。
发表于 2009-7-15 12:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个继电器的壳上会有端子的接线方法,你看一下就知道了
发表于 2009-7-15 15:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该还比较简单的吧
发表于 2009-7-15 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
这类主要分直流,交流;还有电压等级,常见12,24,110,220V+ i1 v1 z; o) `+ V6 m# k
这个很好区别啊,看线圈就知工作电压,如24VDC,220VAC;3 L0 P( I4 R  {0 h+ G
至于继电器座,13,14就是线圈接线端,其余都是触点端,注意直流继电器的极性
) ^. U# T) ]  f0 L& g- T
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
# |8 T% m3 K5 V) @6 ]1 J. {, P' ?刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。( N6 u3 E3 C* Q5 b1 V& z9 J
前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?

4 O9 b( e8 S" c/ M6 t0 h) z报警声是指什么?难道是继电器触点发颤,不排除质量问题。其次,交流还分正负?没明白
发表于 2009-7-15 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
遇到过DC24V的继电器,如果线圈极性接反,继电器吸合都正常,但是指示灯不亮,将极性反过来后,就正常了。交流的应该不会出现问题(极性)。
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
& }" R9 E! W: q  q  \外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。
# x' Y& J; g$ t  k8 d9 A如果是质量问题,那明天到可以再试试。
发表于 2009-7-15 19:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zz435 于 2009-7-15 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 D/ s- p9 [4 j- Z' Z
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。6 ]. M9 x" `  X
外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。) a9 f$ R8 e. k2 d* [1 I
如果是质量问题,那明天到 ...

1 e! s. j" U1 O, j! v7 {" n你这继电器不一般呀,即可直流也可交流。给个图片瞧瞧,不会是看错了吧
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不好意思,确实是看错了。 :L :L