敞开式焙烧炉燃烧控制系统的测试分析
) @8 P ]% z! r1 |# u0 g张文起
& p. j) C% m( A8 i$ q$ D/ l(沈阳铝镁设计研究院,辽宁沈阳110001)
& \$ W! M( Y8 S9 F2 A$ z0 x! _摘要: 介绍了山西某炭素厂引进法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的情况,它由两个火焰系统组. {" G7 |, m+ O4 B
成,每个火焰系统由1 个排烟架( ER) 、1 个测温、测压架( TPR) 、3 个燃烧架( HR) 、1 个零压架( ZPR) 、1 个鼓风架& j7 ]) j1 ?9 \3 F
(BR) 、1 个冷却架(CR) 等组成。经过调试,稳定运行半年后,为了检验实际控制效果,在焙烧炉上选一个高温炉室,进
* _, {" i. F1 U1 z行测温,对测量温度的温度结果进行分析,焙烧炉的各火道的温差控制在5 ℃以内,料箱的水平温差、垂直温差控制在
/ U9 b! T4 w" g30 ℃以内,炉室内加热时炭块的最大温差在80 ℃以内;本文采用了山西省环保监测所进电捕前焦油含量的监测数据, p/ _: {9 [# R8 M
经过计算,证实在焙烧过程中产生的挥发份(主要是焦油) 已经充分燃烧,本焙烧炉焦油燃尽率达到99. 8 %。因此,通 U4 M6 O- T# X$ x
过分析,法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的控制水平是先进的。 |
|