发表于 2009-8-7 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
: l  {0 m- P& X/ P' F3 }2 K6 [1 ]                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压7 R% V) c+ E$ e4 V$ t# v) e$ X
到底是哪一个???????????????9 y, k5 R% i7 M6 n, k! Z
3 i9 U* \# B8 M) r! b
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# weiqiang0330 的帖子

两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ }& {! k- b1 m; W8 P) ?
我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压  T: G  V- L5 e0 X# c; D9 F
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...
4 h% u; Q$ g$ N- s$ j' x( I, I5 Y

. P# ~2 l+ K; C  A$ ]变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!( O' X- s: c* S) z% n3 p! E
4 R3 h0 c6 w& d* `  G- J! h. y
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-9-17 20:16 编辑 ]