当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: 4 N0 S8 i7 F, {; c& T' ^, t$ { H5 R
• M- 输入端必须连接到模块地 0 Y! f/ y/ z! {$ x
• MANA 也必须接地 0 B6 j- `( R; D& Y( T7 q
• 将没用到的 COMP+ 端接地$ }9 O0 G- E w3 R* \5 g! R
+ i% U% q7 Z% w+ \注意事项:0 M% e0 q7 g I3 a b
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
0 z' `2 ^' A Y" ]! Y" {: z1 S; `
& \, j6 c) x p通道组输入端的处理:
' \0 t* E2 I* B4 X' Z: S; v! g
j9 L# v5 M# I: ], S; N9 N • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
4 @& T* f A& y9 B4 a • 如果通道组有一个输入端没有使用: 0 j4 `) j0 }0 f8 k( Y0 I1 g: W
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 9 B3 b6 D4 |$ `3 m! f( F# `
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
! b- |1 t' P! {; i" p! B% h. y! ~, ^8 ]转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|