[求助] 在floworks设置边界条件时,进出口边界条件不能相同吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-25 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在floworks设置边界条件时,进出口边界条件不能相同吗?) f1 C  Y' e. Z+ }' R6 n
例如不能同时设置为流量进,出口吗?否则进出口流量必须平衡才能开始计算,可以同时设置为压力进出口吗?
发表于 2009-8-25 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
同时设成流量边界条件计算会有问题,就算进出口流量都设为平衡的,也有问题。
: U3 O" s9 G: s2 Q6 w1 l
& G% d) F: L( W" f/ X& L1 e3 G但是进出口都设为压力,是可以算的
 楼主| 发表于 2009-8-25 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般好象是这样的,进、出口边界条件一个为flow openings,另一个为pressure openings,
# F# ^4 F( r% |8 {设置为压力边界条件的是不是都是对着环境大气的呢?
发表于 2009-8-26 12:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有定量泵或其它装置保证流量稳定,可以设置流量开口,
5 J5 g+ s; z- ^3 V( O' p2 R因为流量是因变量,一般还是设成压力开口为好。
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-8-26 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" g3 c0 X4 c& @7 a! C% ~' B9 _1 [如果有定量泵或其它装置保证流量稳定,可以设置流量开口,
% J' A% s! e1 h- r0 @  V9 e$ }. b因为流量是因变量,一般还是设成压力开口为好。

/ j* I9 c2 j$ _. p$ r0 c# s) B
8 s) o; |, E5 s6 `2 V我是想把风机流场分析和floworks仿真分析结合起来,* X$ k- N' Q7 v& I* ?/ _' p( {
风机的叶轮旋转时,其在某一转速下,流量应该是稳定的,而且风机内部应该是稳态流场,流量是固定的,所以把风机出口设置为流量出口比较好,而进口是对着大气环境的,应该设置为environment pressure,& N4 f; ], p, J' T
而且就算流量是因变量,设置压力出口,那风压是怎么得出来的?应该设置为多少呢?压力不能随便设置啊,在实验当中是得不出风压值的6 {% M! ]9 O9 A+ T+ I
; U. @) ?8 {! c5 [1 R, s+ l
tigerdak 怎么认为的?给点建议,谢谢$ F3 y" }; N+ o3 x+ x

& w" @: k  d+ z6 H- j" c[ 本帖最后由 csl01514218 于 2009-8-27 09:22 编辑 ]