QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1551|回复: 2
收起左侧

[已解决] 水用减压阀

[复制链接]
发表于 2009-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个供水工程,池子标高+487,最低点标高+50,沿途有各个用水设备,消防要求不超过0.35MPa,防尘喷嘴要求在1.0左右,想请教各位维友是采用分级减压水箱还是直接分级采用减压阀?两者如何选型?
发表于 2009-8-25 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.用减压水箱好,(比较稳定)0.35Mpa相当于35米的高度,1MPa相当于100米的高度。
5 A6 m/ p  \/ H5 B3 l7 K2.分级减压阀要选用6MPa左右,但时间长了就容易出故障,压力不好调。
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 YR761012 于 2009-8-25 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' N( h  v8 O' O9 x4 v
1.用减压水箱好,(比较稳定)0.35Mpa相当于35米的高度,1MPa相当于100米的高度。* J& s7 Z# ?7 y. ^1 A/ c
2.分级减压阀要选用6MPa左右,但时间长了就容易出故障,压力不好调。

) s4 z8 L$ u8 O6 y
8 @8 t- k2 J5 n, z6 b谢谢你的指点,我知道该怎么处理了!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表