QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 1778|回复: 2
收起左侧

[已解决] 建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-27 12:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?
发表于 2009-8-27 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-28 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-27 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* A3 L1 O! Q: f# h只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。
4 t' L, j; T; ?$ D; _9 X) c* H
7 ]; a( c- s7 h) ~# t) o
“但PEN线就不可以”的说法似有不妥。, i8 s6 G- T) p2 |' ~) e0 p2 R# A% Z
) x) Z& F1 T/ u; A
在国家标准 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 中有这样的规定:3 B7 Z# S9 [4 a
' `6 {& _9 L' y# a1 j3 S
“系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。”

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分