[讨论] 两位三通电磁阀的进出气接口,可以反过来调用吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-27 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两位三通电磁阀,其接口通常是:  m( d+ A2 t4 L0 Y% [5 t
A:进气口6 ^( A. t1 H) q
P:接汽缸等
- k+ b5 P$ l& w; YO:排气口
/ W- F! ~  k  ^1 e0 o. W/ d- G; R* w' m, }4 o) r
现在,如果我将P作为进气口,对电磁铁的动作有影响吗?
, H$ V& F5 Y5 s& l  D( d+ ~6 y* T$ L' G) ?8 |
cp40-1.jpg
发表于 2009-8-27 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两位三通电磁阀的正确接法是:
, m- T0 k+ M6 Y! IP口为压力进口,接气源- ]7 n' K" l7 c9 I  M3 C0 V6 ^
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件
) t* l! i5 W  N2 _6 n) B( \! Q! FO口是排气口,与大气连通
发表于 2009-8-28 10:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般p口不是压力进口的?!
发表于 2009-8-28 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 cdxwg 于 2009-8-27 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 H& |4 v* [7 [6 I! ?- Y两位三通电磁阀的正确接法是:
5 w7 _9 S) _. Z6 CP口为压力进口,接气源2 `* D% M0 P4 M+ L+ ^/ x
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件+ t5 D1 @: l/ D( {: _( L$ `
O口是排气口,与大气连通

7 C5 T8 a# S1 k8 [
/ S: X+ N2 v, R/ ~  e  U, F+ j9 g解释是正确的。
# D* L5 |4 s: o& L' S
0 J$ k. b1 P! EA(或B)接进气是不行的,我问过气动阀生产厂,好象与气阀都是先导控制有关。