QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 3078|回复: 3
收起左侧

[讨论] 两位三通电磁阀的进出气接口,可以反过来调用吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-27 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两位三通电磁阀,其接口通常是:
/ {) _! c5 K+ I, A! O5 d# y* `A:进气口
. k. f+ }7 ]% f$ ~% Y+ uP:接汽缸等
5 C4 Z; j/ V0 \! U9 B$ Z" \+ AO:排气口
! e. G  m5 M6 V& n7 ]8 s) n8 U- R  o# A
现在,如果我将P作为进气口,对电磁铁的动作有影响吗?4 k1 S7 w5 W6 H5 s, d# I
* F3 V+ o5 r" D% H( A8 e1 a
cp40-1.jpg
发表于 2009-8-27 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两位三通电磁阀的正确接法是:
* P' |! c$ q# z9 nP口为压力进口,接气源- L$ f& M3 |6 {; K% f; p
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件
4 ]- b) o# z4 W2 W, A0 BO口是排气口,与大气连通
发表于 2009-8-28 10:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般p口不是压力进口的?!
发表于 2009-8-28 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 cdxwg 于 2009-8-27 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  o2 E8 R/ ~! K; H
两位三通电磁阀的正确接法是:
+ p* S: @3 J; C# dP口为压力进口,接气源5 T- c, }5 k5 Z3 F. ]3 w! C/ e
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件
' ?7 u: c  D7 U4 t1 g" T) jO口是排气口,与大气连通

* A6 S7 t: \( z2 b4 i/ F6 i/ c
8 C9 M8 ~# |# m- g$ s0 }解释是正确的。
' M" Y) N# Z, A. Q- C5 c* I
/ r- Z- O/ z  i' @* P0 Q0 ~A(或B)接进气是不行的,我问过气动阀生产厂,好象与气阀都是先导控制有关。