QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 6422|回复: 25
收起左侧

[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。: J, |  d, {; u

0 l7 N& @4 Z, x关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:/ c9 |3 h0 g  x$ n1 ~% I
$ ^$ I3 R" F9 ?6 [; U1 p
隔离变压器
- l) n( u% V% c9 ]8 Z) e输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 c' r( a6 S- M0 H  w0 j9 s) ?最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

( c; _$ O0 c4 W; R8 }4 L
+ z' S5 I" W9 R4 j0 m+ f$ N不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊3 h% i1 ~* N5 i- S: x' M4 d
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
0 q( g- O; ^7 @8 u1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)! b* B6 x2 V* y$ x' L
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
$ `* O3 S8 c0 G  q" i4 n" C3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。2 _7 I0 b, t3 F; M
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
( j8 }/ y* M- U7 m! ~0 a6 l4 f: s, y所以,我现在设计都是“浮地”的方法。9 I9 p4 S$ Z0 T+ H
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。( i  Q( N# R' n1 }$ s* P1 T4 E
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。! H: D0 o* b/ n# L1 l$ B
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。, p% f/ S% @" f. H: U/ B+ D
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 W9 R* f. L: M4 u; C楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。$ s  j5 y: T2 A* g
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
5 t* s" A. |& E% i4 n- `; B. [而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
( W: R# i. A! [* `3 J
1.JPG $ Z. @0 }& W. V) a; D
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
; f' [) y( E$ a* x) V2 T- w) c: b7 ^/ r再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?+ u2 X7 w( m: `: N% u" Q' l
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。' H3 g8 s1 T" D
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。, N- v. D, J7 k/ E6 [+ _/ ?; V
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。! a8 h& C6 P- M: ?9 u0 n
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。' r& q1 S. Z' h3 h. v4 O% n
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. X' M5 s! w7 I% U, v. E3 e- B9 p
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。1 ^" n% j/ t( A! U
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。' T0 J" ?$ h7 i4 g, V& J5 {( T
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。: p  l5 Q& W$ R8 c8 \
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。* c3 e% w) u% b1 v3 i- u: a4 w
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
6 d6 V* j4 ]) E4 O- ]$ X

4 X/ o  ]+ ?$ G8 x
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- c) Q& i: E+ t5 ^. g' S
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
0 l, k7 N# x' `' m0 L* _2 Q0 X
9 @; V. F6 M7 W( v
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v( r: g4 n9 B赞同14楼的观点。
$ b# H, M- M" m5 W
  3 w4 a; }% {- v3 w9 u) p
  2 n8 Y. H8 N+ ~5 O/ j
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。9 M" f3 [- A3 g+ R7 _' h$ O4 O

% ~+ x! K$ L/ m  N. B以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
( b# n4 K  }$ _$ a1 ~+ b
1 c, C; D1 Q( F

以

$ v3 B. Y+ y2 F; x% J  E3 i9 S, s# @+ L
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。) W5 ~7 p5 V0 n' }# e+ Q

, p" k9 l% Q" e$ E' @4 v+ I# L上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。  \# n1 ^1 O1 k' J0 M, W" l" C0 {

1 A1 K8 O/ Y/ U# T4 w" J& H6 i另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值7 X3 x; M' ?$ U0 j; ]
8 Q( U/ C& O6 f! }$ H# ]
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ?  v, m" ], O' Z楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
5 K3 m) M" E2 C' n

! R' a1 R- W& E0 A3 k7 T1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K5 N8 ~% s9 H/ q- S3 |3 }% y* m3 n& g) e+ }) Z7 z* W0 N6 P# P

, h3 M3 n& s/ h; p. K/ c1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

. i7 N( B+ ^% k3 u, d4 f呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
. d( h) a0 P6 {, u! O控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。, y' O3 B! k: b2 l' d* _) i7 y
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表