[讨论] 焊接错边量太大

[复制链接]
发表于 2009-10-8 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们这正在焊接H梁,结果腹板组对错边量达到5mm之多,但是焊工在未经允许的情况下焊接完了,应该如何处理啊?比较急,谢谢大家了!
发表于 2009-10-10 17:01:13 | 显示全部楼层
有照片吗文字说不明白的 :( :( :(
发表于 2009-10-10 17:59:42 | 显示全部楼层
只能割掉了 重新 焊一段了
发表于 2009-10-11 09:05:45 | 显示全部楼层
这个有焊接标准的,好像是不能超过板厚的百分分比
发表于 2009-10-11 11:38:41 | 显示全部楼层
如果影响焊接件的使用,只能返工或报废;如果不影响使用,可考虑让步接受。
" ]& Z$ w& S5 V4 P9 {
8 `  E* Q2 L/ J0 s! A1 t[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-10-11 12:43 编辑 ]
发表于 2009-10-11 12:37:44 | 显示全部楼层
返工吧,割了重焊
发表于 2009-10-12 01:21:04 | 显示全部楼层
腹板组对错边量达到5mm太多了,没有办法补救,只有返工。
发表于 2009-10-13 19:25:28 | 显示全部楼层
个人认为:
+ R7 F# j) U; z* w2 v$ D    1.必须返工,将原焊缝割开,调整错边量以验收符合规范。
! Z8 R% ?; ]; t* T9 j5 ]9 U# ~: G    2.开坡口,清除坡口及两侧30mm范围的有害物质,对坡口面进行磁粉检测。
" m' k, [4 h7 e7 f  i    3.清除上步操作的杂质,如果需要预热进行预热,选择合格焊工施焊,建议用SMAW、FCAW。$ i6 r) m* U7 a2 L8 I
    4.无损检测,打磨焊缝与母材平齐。$ X9 t" Y) u4 E1 ^& N! ?! h% K! p- O
工人的素质对产品的影响很大,建议对工人进行培训。