用试电笔测直流正负极时,电压为多大才能让氖管亮?
发表于 2009-10-11 11:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
约60伏!!!它的起辉电压!
发表于 2009-10-12 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: LAN

看看这个有没有启发:

巧用低压验电笔
9 Q( b6 l: y; M3 }- _* Q4 E低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。/ X( K. M! J' v
(1)判断交流电与直流电口诀
$ _) M4 n0 [+ ^0 T2 D" A! a电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
: n2 y7 ]+ y+ i* a# k交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。$ g  a: X! H9 o) N  y" Y8 Q
说明:1 z: m4 q  r, b6 s# Y% b
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。$ L: T9 A7 a$ A% {$ N( [8 R
(2)判断直流电正负极口诀:9 f, }, \, E( C$ G8 k8 l
电笔判断正负极,观察氖管要心细,9 _% F  u7 s/ ?
前端明亮是负极,后端明亮为正极。% Q, v" S5 A$ _) M( Y! G3 I
说明:6 v" z* j5 y0 J# P6 [
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。) ?1 O' I  `3 B
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
/ I/ J  x$ _; w- ^7 s& t8 O变电所直流系数,电笔触及不发亮;
8 Y4 s" E. h+ Y+ v0 ^* J若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
5 C% N8 y2 X4 e' ]- L! v- J; n若亮靠近手指端,接地故障在负极。# ?6 i) i, l: H- W
说明:
9 X! s7 Z( J2 h7 s) v发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。# p$ b3 `0 B) G/ p1 h5 Y1 b; P
(4)判断同相与异相口诀
% A% q  p1 q1 e6 @0 I* J9 o  K) |判断两线相同异,两手各持一支笔,
7 d5 S! R; X5 c# @4 n两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
% B' |( \& ^' X( V/ \! }用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。3 }8 c& h) M8 \; y1 F0 ]
说明:
' A( H2 i2 }" n此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
% d; Z3 ~+ S8 k( B; ~) @(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀% I5 B) h% D& D, O! v% M2 }
星形接法三相线,电笔触及两根亮,& }% s$ P3 v: t1 x$ B) a9 a& ~
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;) A! S+ H" N& C8 Y, Z
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。% x/ h6 p# J5 ]+ `1 c
说明:( c. H. j/ C% R  b) ]& f- v8 u
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助!

查看全部评分

发表于 2009-10-12 16:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 虎强 于 2009-10-12 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s6 n0 [% r* }0 m巧用低压验电笔
' s# G; M  q2 X7 O# |9 S% d低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。 ...

, L. \1 ?% W( K4 X( z$ L
- n* _# T, R% `/ W这是方法,一般环境下70v左右氖管发光
发表于 2010-4-28 12:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般环境下60-70v左右氖管发光,生产工艺造成的偏差。
发表于 2010-4-29 03:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不愧为斑竹,学习拉
发表于 2010-5-1 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国产一般65-75v!进口的有标明!
发表于 2010-7-12 18:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
60-70V左右氖管就可以发光,具体数值还是要看具体产品的说明
发表于 2010-7-13 07:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
试验笔启动电压为60V