请问各位设计专家,在压力容器设计设备性能表格中有:设计压力(MPa)0.8/FV;这中的FV表示????7 ?! B% h! Y( ~2 W2 V# o
* h3 {; R$ T7 r) t" ^/ l
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-10-30 13:21 编辑 ]
发表于 2009-10-12 15:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是 FULL  VACUM 的缩写
发表于 2009-10-12 15:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
FV表示设计压力为-0.1MPa。
发表于 2009-10-15 12:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FV表示真空
发表于 2009-10-15 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
在ASME规范中,完全真空写FV
( {/ d/ ]  o2 ]. h+ l! D
" e+ r; p! n, p$ b[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2009-10-15 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢各位专家的回复
发表于 2009-10-23 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rongjian 于 2009-10-12 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ~" w7 E* e9 Z# R: k& T$ g3 N
FV表示设计压力为-0.1MPa。

' t% r( h3 v+ z; ^* ^FV表示全真空,与建设地区的海拔高度有关,通常取-0.1Mpa,但是对于沿海地区通常取-0.1013MPa
 楼主| 发表于 2009-10-30 11:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢各位楼主,我明白了
发表于 2009-10-31 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼上解释很正确,但是全真空下的温度怎么选择?
发表于 2009-11-1 17:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 7# yangtzeliu 的帖子

那么“设计压力(MPa)0.8/FV”中的“0.8”还有什么意义?