漏电保护开关,使用一年多都正常,进来接上电源,去掉一切负载,仍然跳闸,为什么6 Q" [8 N# c6 d) B; x
帮忙分析一下啥!谢谢。/ P+ c; [" ?# b: X" x

: T0 C. S$ d- d* S. v/ n$ V: q3 c[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-18 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实没有负载的话,包括端子接地排除
- q+ N4 \( U; s* i1 X0 H一般是漏电开关坏了,通常一般的漏电开关是有电感线圈感应出电流经电路放大处理后,依照电流回路的电流差来控制的,其差值有固定电路形成,顾有可能此电路故障
  d7 V. r3 Y" P' t% p8 O或者是测量回路故障9 G, P; H+ C0 {3 k3 i! Z
没有解决办法,去掉控制回路,可以当一般开关用,记住;漏电不起作用了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-17 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是零线接地了,这个漏点保护的零线应该是和相电流相等的,零线是绕过装置反回相电的。应该是这个。属于接线错误问题
发表于 2009-10-17 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前使用没这种现象,现在有可能是因为装置环境变化使其于相电流不平衡

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 回复帖两帖连发。扣除其中一帖的自动得分1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-17 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢,给热情接待、答复!& H6 f0 B6 S2 c  Z
祝各位工作顺利!
发表于 2009-10-18 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、是否因故(进电过压)将触发可控硅烧坏。% j3 w) b$ J& |6 Y9 X