发表于 2009-11-11 10:05:09
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. |9 \1 u f$ T8 H1 T% e4 T
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:; M; j0 b: U1 f6 ^- y
1 三相两两电压量都是380V$ f+ P+ K+ w* S
2 零线对地量220V
4 c1 l' L* N, l6 w$ h7 h0 O 3 三相对零线量都是220V
' K% r, R& k& c9 e 4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压0 e$ P$ L2 m8 Z3 P2 n
针对以上情 ... $ O: s& ?; q& I/ K
1,应该三相,相线与相线方别为380v
# a( w7 }) c7 |2 g" }) p$ ?9 m% `! `" X2,零线对地量220V
* ]6 B" s ~: i5 {* D. ]' ]) c3,三相对零线是220v. K5 s$ M: I# n
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压% R# S8 Q! y& M0 x* }3 [) J
2 a+ {" u9 J( {" ?
1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
% L& c: g: I$ e& e2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|