如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
$ I8 j1 h* ^3 N& A6 v! V& t. o3 v  [% [    1  三相两两电压量都是380V9 R. u1 \9 X) M- a: A- A  y( M) x" w
    2  零线对地量220V: c+ w" e) B7 N' t  {
    3  三相对零线量都是220V7 R  P1 T8 J; g- S: t+ I
    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
1 I. f2 y1 A9 H5 z   针对以上情况,请大家分析原因。* w8 Y: w. s. J0 d. N
   
- g& R& w+ e" g- J5 @$ t# A4 U  分析的好者重奖!
9 G* l, H! m$ p9 |, J# r
# k/ h. U( J1 @( F+ V( N( b  W$ e[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况可能是有一相线搭地造成的。请大家积级讨论!8 B# O* `( P( x# T6 \
! b( k9 V8 n/ _. @; Y/ W
[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-10-30 09:37 编辑 ]
发表于 2009-10-29 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单的分析可能是TN-S系统中某一相对地短路造成单相接地,地线存在断线。0 x% l; e9 G. E2 M7 z' n! x
请问楼主,你的接地系统是什么?地线断线两相对地不是220V的呀!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单相接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对地也有了电压,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-29 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yjybd 于 2009-10-29 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! _6 A& z# m: s: i6 {
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对 ...
9 q% l6 R4 N* w+ h8 `. _
    变压器中性线从变压器出来分成两股,一股150mm平方是零线,另一股约16平方直接接地了,会不会是地线有问题了?接地电阻太大、地下地线断了或线太细?
发表于 2009-10-29 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上的说法很有道理,可能是地线断了 支持 5 j$ w! z$ q/ L; n# C
只是不 能给你加分啊,有点遗憾。
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种可能,就是地线接地电阻太大,并且有一相搭地,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。
发表于 2009-10-30 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上面分析得很多了,提一点问题,关于“1  三相两两相电压量都是380V”,是指测量三相中的任意两相的线电压为380V,而不是相电压为380V,或说,三相中任意两相的电压是380V。因为该题本身是分析错误,如果题目本身叙述不清晰,会给分析者带来不必要的麻烦。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   实际这个问题有一定电工基础的就应该清楚,就是其中一相搭地了。$ h( U$ A; |1 o. K* {( D
    下班以后我让他们循着断路器一个的排除,拉掉一个量一下,还是那样没有解决就再合上。直到哪个空开拉了量电压正常了,说明问题就出在此空开以下电路。然后再顺着此线路找到搭地处,把它绝缘问题就解决了。
( B4 g$ @& D8 L5 I- }9 t4 N    最后找到问题所在了:把桥吊电源空开拉掉后再量电压就正常了。原来是桥吊上面有一个瓷壶螺丝松了,导致导线搭铁接地。处理了就好了!# k# c1 v5 g  B; k+ h5 g' U  X
    感谢大家的积极讨论,还有高见敬请发表!
: W! V) S: J6 r
- `4 H; E% V! Y4 K4 D7 ^/ ~[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 11:15 编辑 ]
发表于 2009-10-30 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问一下,变压器接地线应该起作用,接地电阻很大了吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 11# zhongzhengyi 的帖子

变压器接地线是一根12#钢筋连接到地下部分,时间很长了,接地电阻估计小不了。不过找到并处理了搭地点后,电压就正常了。准备过段时间再重新做地线。
发表于 2009-10-30 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题是单相接地为什么断路器不动作,请问就没出事故吗?按道理接地不动作,相电压应该为线电压值,这跟断中性线的危害一样,单相设备都可能被烧毁,用电安全很重要呀!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 13# fengyiyan-34 的帖子

用表量单相都是220V,所以单相设备都没事。但是如果不处理的话数控机床上的接地系统一接地就要烧毁系统!
发表于 2009-10-30 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是系统中的接地体长期没有检测电阻值了,这种情况很多的,尤其是没有精、大、稀设备的一些企业。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论 是的

查看全部评分

发表于 2009-11-10 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个是接地电网吗?如果是接地电网,应该这四个条件不能同时出现,特别是第四条的现象。
发表于 2009-11-11 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. |9 \1 u  f$ T8 H1 T% e4 T
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:; M; j0 b: U1 f6 ^- y
    1  三相两两电压量都是380V$ f+ P+ K+ w* S
    2  零线对地量220V
4 c1 l' L* N, l6 w$ h7 h0 O    3  三相对零线量都是220V
' K% r, R& k& c9 e    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压0 e$ P$ L2 m8 Z3 P2 n
   针对以上情 ...
$ O: s& ?; q& I/ K
1,应该三相,相线与相线方别为380v
# a( w7 }) c7 |2 g" }) p$ ?9 m% `! `" X2,零线对地量220V
* ]6 B" s  ~: i5 {* D. ]' ]) c3,三相对零线是220v. K5 s$ M: I# n
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压% R# S8 Q! y& M0 x* }3 [) J
2 a+ {" u9 J( {" ?
1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
% L& c: g: I$ e& e2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果
发表于 2009-11-11 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可能是零线没有接地,其中一相火线接地了!
2 T' J" y, N) q: J' x$ W" f$ \# k) {( S. _5 G
停掉高压,仔细看看有没有什么疑常。小心把变压器弄坏了!