发表于 2009-11-3 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》2002  的附件G 计算负荷,, G0 C5 }$ V8 L- c- @
和用《工业与民用配电设计手册》中的需用系数法计算负荷,5 g3 g8 u) u8 T& K" n
计算的结果不一样。
; O% q" I% n0 ]% R1 A
9 a8 G* I5 V- y+ @& s设计手册计算的偏大一些,
2 U) _1 K% e! m但是DL 2002 计算的太粗略,其中要求取的0.8系数不知道是为什么这样取,而且是在总的负荷上取的系数。
- M+ F9 A8 j0 a5 F8 ?计算手册虽然计算过程很细致,但是没有找到相应的规范标准。
3 ^7 o+ |- C$ o+ R- F
2 m) ^# j  ]1 H6 d5 H( r( J求助:用哪个计算好些啊!6 W/ c. X4 G. ]9 i/ I. x- Q
需用系数法计算是否有规范可查。" D* f) r, y8 j2 l. z
: A2 p8 v1 V0 e$ W4 G
我个人还是喜欢用 需用系数法 计算。
/ `' n. H+ v0 W( J/ W& K! t# u. b% `! C/ r
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 13:08 编辑 ]
发表于 2009-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要计算的是什么负荷?
发表于 2009-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
民用和工业负荷计算的系数取值是不一样的,

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 相隔仅一分钟,连发两个回帖。扣除其中一帖

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-3 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# bolite123 的帖子

风机电机、照明,电机额定功率是75kw,一共6台,照明功率大概是10kw,其它的都是些阀门,可以不计算。
发表于 2009-11-3 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
系数你可以取0.85来计算
! i, ^% T1 A5 {3 V
# c+ a0 U+ \9 t2 o[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-11-3 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 5# bolite123 的帖子

设计院说我设计的大,他按照规范做的 整体乘的0.8,我也想找个规范说服他,规范里关键是没有0.85这个数。5 K  R8 k3 T, ^2 m2 U% a( N3 `
设计手册中详细的 系数 在规范中找不到!2 {- n& ]+ `/ x4 R: f
郁闷。
发表于 2009-11-4 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说是按照工况来定的,机床按照40%,电炉照明空调等100%,其他的70%。
发表于 2009-11-5 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多数据是经验值,没有多大根据的。
发表于 2009-11-6 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯用需用系数计算
发表于 2009-11-7 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
需用系数计算