[已解决] 请教各位管道老师,循环泵电流大的原因

[复制链接]
发表于 2009-11-6 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师,我单位几台循环冷冻泵35KW,运行电流都在100A左右,请问是什么原因,
! b3 {/ D3 Y$ H- h5 K5 r& t管道为密闭管道,压力是根据需要来调节的,一般是4--7公斤压力,内介质为冷冻水,管道直径为250的管道,进出水压差一般在0.5公斤左右。; D' z7 i+ O- X$ ]" D
请教各位老师了,在这里先行谢谢了
) K0 |% z! }) x" F6 \( R& T
发表于 2009-11-7 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是以下原因:
/ f2 }% `! C: J0 k1 I1、介质相对密度和粘度与泵的设计不符;5 @# H5 i1 c9 q- L4 e9 r. T0 P: P
2、泵启动时出口阀全开,出口管道内阻力过小$ Q* ~% R0 @8 ~% F/ }9 P9 S: t
3、离心泵的平衡管不通畅;
, s/ u% F4 C! P8 n: A1 i4、泵装配不好,动静部分摩擦或卡阻导致电机超载。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 还需回来!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-8 01:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老师我还是不明白,他的压差为0.5公斤,是不是出口没有压力啊,回水和出水一般压差为多少为平衡呢??
; ?3 G/ i0 l4 |* X8 u9 |0 U2 O' L; x0 E9 ~
刚谢楼上老师指点
发表于 2009-11-21 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进水的压力是管道压力(或上游设备压力)决定的,而出口压力是进口压力+离心泵的扬程。如果出口调节阀改变开度,泵的工作点就会在其特性曲线上发生移动,从而流量和出口压力都会随之变化。所以进出口的压差并不是一个固定值。
, \+ Z0 r3 e% G$ G' p0 G2 |( b& N6 t: ]顺便提醒一下:您这种再次提问题最好再发个帖子,因为如果不是求索给我的短信,我就不会回来再看这个帖子了 :)