发表于 2009-11-20 07:58:56
|
显示全部楼层
来自: 中国山西临汾
三相五线制4 A0 I7 u2 E" S2 M( |* j
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。9 N, ^/ W9 U9 _8 ^9 q1 X
中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
' A: p P% P7 l; Z6 J 三相五线制
9 c' k) I8 d+ g# H% ^ Q) Z 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。* t* }! X' z* i2 v
TT接地方式:
( y8 k, c( d5 b 第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。8 U1 ~0 l5 y0 [+ l6 b/ W
TN-S接地方式:, Y* {8 I5 F' S. m5 p
字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
' R& j6 c* e2 E7 x: a' a 其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。. d7 W9 D, k$ b5 E; O4 O
TN-C接地方式:
% J! \" @3 _7 j9 J& c 字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。5 R+ e, [5 n$ B0 O
TN-C-S接地方式:. t6 d& _, m) V6 G
一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
, N Z3 D! U8 E3 E. J. @! @( C 当N和PE分开后不允许再合并。
- l7 C4 [2 G5 @, t( n) }$ h 中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
7 D$ l3 X& U1 z9 p/ P 三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 |