发表于 2009-12-1 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求高手指教,力学没学好,现在临时抱佛脚了
$ m. n& Y5 |* J
1 y2 R5 y: S6 s: s; Q3 `2 |[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2009-12-2 00:06 编辑 ]
发表于 2009-12-1 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个问题谁能回答出来?
8 E" w+ J/ D! L* D+ }什么都没有,没有图纸,说明,数据,不知道你想知道什么5 R0 m" h4 x8 r% h8 \6 F+ A( ^
你自己想想,别人怎么回答你?
# z5 ?9 v! I3 S. O: r/ ]5 F给出点具体的东西看看是否有人可以帮你.
发表于 2009-12-1 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是要计算钢板的强度还是钢管的强度啊?1 M; ~+ S8 {7 M6 s
一般钢管是作为立柱使用的
/ W% u# X7 G. g. X% j2 h那么你就要计算你选择的方刚的抗弯强度,压缩强度- n5 r( I. ~% F! v
抗弯强度是对于连接的螺栓来说的
% I2 ?" T1 U4 ?( C7 Z3 F也是对于方刚的规格来说的( L. \0 r3 G/ ~  ]; q; ?- B
如果是矩形的  C* V5 `5 D7 Y
那么焊接的方向也有讲究的
8 c- L1 k4 E3 ~$ ?( ]$ e1 u---------------* I% T/ a- o0 z( {8 }
至于钢板,这个简单了' L& B8 q9 N% H3 ^4 `$ B! X
就当是在钢管的地方有支撑力
5 `2 V7 k& ?$ W! d# O/ V: O$ i然后验算抗弯强度
( s6 `# M0 o/ u+ ^) x* ]是否需要加加强筋板或是型钢了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
userkypdy + 3 交流,谢谢

查看全部评分

发表于 2009-12-1 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主给的信息也太少了,无从回答呀
发表于 2009-12-1 16:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
钢管钢架结构起到主承重作用,要取决于结构的布局是否合理。因此无法给出具体的计算方法!!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
userkypdy + 2 交流,谢谢

查看全部评分

发表于 2009-12-1 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方管好似房子的梁,钢板好似屋面,屋面能够承重多大,除了与梁有关还与钢板本身及空置的面积有关。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
userkypdy + 2 交流,谢谢

查看全部评分

发表于 2009-12-1 21:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种结构一般主要考虑二个问题:$ m$ Q& @7 W  w
1)钢板下面的支撑是否能是钢板在承载时不变形即抗弯性(做一些计算达到设计安全系数即可),这个取决于支撑的布置位置及采用支撑的载体(比如用槽钢,角钢,扁钢也可);
* [- T6 P6 ?( L" z6 L& y2)这种结构很有可能会出现在承载不均的时候出现倾翻,所以要做倾翻试验。% R" e. H7 `" S2 z% y7 |# Q3 `
一般垂直方向上的承载问题不会很大,用的是方钢的话承载不成问题,值得注意的是焊接时考虑一下钢板的厚度来选定焊接工艺,以防止焊接变形。4 H' g& j) p& N/ ]$ l7 L. n
以上为个人愚见

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
userkypdy + 3 交流,谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-1 23:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 5# 冷冬 的帖子

呵呵,我就想知道这种结构件的计算方法,单独的钢板或钢管材料力学中都可以查到。
 楼主| 发表于 2009-12-2 00:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 7# zhoushan403 的帖子

谢谢,钢板和方管焊接后组成的结构件强度比单独的钢板或方管增加许多,方管相当于钢板的加强筋,钢板将作用力分散到钢管的整体结构上。也就是说,能承受1T力的钢板或方管焊接在一起构成结构件,它能承受的力可能是3T或5T。
 楼主| 发表于 2009-12-2 00:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢结构中有计算公式,但是我没找到