QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 2469|回复: 6
收起左侧

[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
& T% |# s& Q3 d9 @如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 . z) J+ ]. [; o+ g* e7 P
9 B7 g1 R! i. A4 J: P- m5 x3 H4 @( u
国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
% y" o! X6 s, u7 f! Q* F但是对工业用电有要求,) K% T# y1 S1 \' k2 N9 U/ P
  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
, m+ T& w3 }0 X      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).
2 ~1 G4 L6 B" z# @2 R      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.+ q+ a  U2 w: `5 S9 M) n0 Y
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.% H# k2 M" D, \" P
  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
+ n1 T9 R2 ]0 [2 R, {      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).
) o/ T' U: x( K3 x* q' E      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
8 c& @) V, l) o5 }5 K+ v. \5 O      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
- O! j0 q8 S- P, y3 Y  (3)功率因数标准0.80,适用于:" b3 l1 o& h- e' X- @, N: D
      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.5 D' i, s/ r# W/ e1 y4 z
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。6 d; L+ q; c9 {$ x% Z3 n. w
  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。- y7 d) u6 D% w# Y" B1 a# Y* |" ~
  (3)农业用电,功率因数为0.80。- B# ^5 A9 m7 y& d. A8 x+ q" k& a
    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。
; Q3 w9 B( \9 I" n4 N8 f    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。