本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 + ?' D* z: j9 j$ e# C
1 i8 G$ Y, K6 ?. b( i国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。/ W5 Y' J( m+ r+ b. K& F
但是对工业用电有要求,
; u' z4 ?0 M5 I6 w% J6 C (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
: {3 H' K5 L( D( h3 |, Q A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).: q+ d1 d8 W* Z2 _1 M
B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.
- D+ w6 \3 |# T/ b( X C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
. F3 H! ]* S, @ (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
' D+ Y6 i0 k9 m# V A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).$ x# a) M" H9 L( C, n3 o
B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
}# G6 E1 R) i, `& V C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
" |' D+ ?& B4 P* Z& J$ G* s (3)功率因数标准0.80,适用于:1 e& `1 E( H$ }) k
100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.
( E. ]5 X( W) x1 d* y, ^(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
: I) U9 ?8 q E r! Q% |7 o6 j (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
) k4 f) C! @, C- ]4 T (3)农业用电,功率因数为0.80。, i/ m5 X8 K2 }( t# ?, _
凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。. U8 R5 k+ u- z. V ?; o Z9 i
功率因数调整电费办法按国家规定执行。 |
|