[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
7 A! F( i9 J- O如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 + ?' D* z: j9 j$ e# C

1 i8 G$ Y, K6 ?. b( i国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。/ W5 Y' J( m+ r+ b. K& F
但是对工业用电有要求,
; u' z4 ?0 M5 I6 w% J6 C  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
: {3 H' K5 L( D( h3 |, Q      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).: q+ d1 d8 W* Z2 _1 M
      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.
- D+ w6 \3 |# T/ b( X      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
. F3 H! ]* S, @  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
' D+ Y6 i0 k9 m# V      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).$ x# a) M" H9 L( C, n3 o
      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
  }# G6 E1 R) i, `& V      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
" |' D+ ?& B4 P* Z& J$ G* s  (3)功率因数标准0.80,适用于:1 e& `1 E( H$ }) k
      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.
( E. ]5 X( W) x1 d* y, ^(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
: I) U9 ?8 q  E  r! Q% |7 o6 j  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
) k4 f) C! @, C- ]4 T  (3)农业用电,功率因数为0.80。, i/ m5 X8 K2 }( t# ?, _
    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。. U8 R5 k+ u- z. V  ?; o  Z9 i
    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。