4 b' [" ~5 n" D7 ^8 D; t o5 A& V: k! `& ?$ T9 l
1 先算出由90℃降至20℃放出的热量Q,根据流速和材料的导热系数,算出或查出传热系数K,算出所需要的传热面积A,就可根据A、管径算出管道长度L。1 ~* Q2 p8 x5 {1 N2 P6 D, z0 \
2 根据流量Q(流速)、管长L,用如下经验公式算出压力损失△P:% `) |' L9 L/ F/ L
△P=f LQ^2 (f为糙度系数)。 p# N( C8 H/ K5 B1 x
糙度系数 f
5 s0 Q$ J4 O- |. T0 W. v管道种类 T' K `+ h) n& {4 n; d
| f
b9 [, s# r3 X | 塑料硬管 * L% J7 R. Q+ c! D
| 0.948×10^5 * O4 W6 N; \6 h- S$ k
| 铝管、铝合金管 ) L) T; a- S4 C+ y& k5 h q h
| 0.861×10^5 . U0 \: N, x# h% |3 M- T j" g: f
| 石棉水泥管
" ?: J; W) u! I6 Q& T | 1.455×10^5
( b t s# f) a# Y0 ?& R# G | 钢管、铸铁管
/ |% o2 |" V( M+ n2 r' Q | 6.25×10^5
* G5 _* g7 @, L |
|
|