发表于 2010-3-15 11:54:21
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-3-15 13:54 编辑
8 S/ c; n+ d$ F9 c5 X K( @, x: i! ^3 @) T: ~
1 先算出由90℃降至20℃放出的热量Q,根据流速和材料的导热系数,算出或查出传热系数K,算出所需要的传热面积A,就可根据A、管径算出管道长度L。1 b% X8 @; {5 m+ F
2 根据流量Q(流速)、管长L,用如下经验公式算出压力损失△P:
& J9 \, q7 F# D8 K, `. k△P=f LQ^2 (f为糙度系数)。 x) L& R' C# ?1 f. ?- G
糙度系数 f
1 Y1 a5 n% u5 i' R' x$ t管道种类
9 F: _; E8 k- e# a) W: ] | f . P" X' @' b5 a# \, B3 _( I
| 塑料硬管 & k7 f% D; ]8 g
| 0.948×10^5 5 K/ h$ k! t: ^
| 铝管、铝合金管
9 j, S: f7 ?3 h( Q | 0.861×10^5 - A5 H8 ~1 J! p, \& K$ L g
| 石棉水泥管 . ^5 [5 m: Z5 L
| 1.455×10^5
6 j" g8 y! N7 I | 钢管、铸铁管
0 F4 k' S4 F1 n. m5 }& t W | 6.25×10^5 7 @; Y9 |, U1 y2 }( S
|
|
|