QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 1957|回复: 3
收起左侧

[求助] 固定线损

[复制链接]
发表于 2010-3-18 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 conan0221 于 2010-3-18 11:45 编辑 7 Y' d2 c8 {. [

& }# k! _9 R  n0 y! F1 @生产车间在车床不工作时,不拉闸刀是否有固定线损?
3 H4 `5 K* i1 `. s% u
3 u5 J4 [4 L" A: M0 K$ M& T- pPS:能解释下不拉闸刀和拉闸刀是否在耗能上是否有区别0 ~, e7 \% B( T' L$ @: t* I5 B& N& O1 S
! ~9 X  A$ l& k" J
谢谢
& c+ x1 P! ^2 k5 F' m
7 T! T: ]- i. t, [我记得我曾经看到过关机的情况下连着插头有5%的消耗,有点不明白
发表于 2010-3-18 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不拉闸刀是否有固定损耗如各机厂电源指示灯等等有损耗.主要不是线损,因为线损=电流平方乘线长的电阻.当电流很少时线损就更少
发表于 2010-3-18 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
线损=电流的平方*电阻,无电流是没有线损的。
发表于 2010-3-19 06:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
线损一般指的是电力输送过程中,由于通过电阻的电流做功而消耗的能量;楼主的车间车床,不能理解为线损,只能理解为:不拉闸,是否存在电力损耗;
8 q/ n1 e( y, U3 N- T不存在电力损耗,机床关机,内部电源已经切断,机床接地,电位为零所以不存在电力损耗;不过,建议拉闸,是为了安全,要看机床内部的开关时什么开关;
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表