固定式起重机GQ1025 问题:3 T1 s% c- {2 }; R- L
1,基本情况:起升主机75kW、辅机(开闭斗)75kW,采用安川变频器G7B-4090,制动单元采用CDBR-4045B——3个并联;变幅37kW、回转22kW系统也是采用安川变频器G7B-4037、F7B-4030,制动单元CDBR-4045B、CDBR-4030B。
5 u% M$ Y5 q$ h" h- [" U4 \2,现在只是把电源送上,电机不开动,制动单元就发热,外接的制动电阻不热。在这时候,制动单元发热是否应该?# S, j! Z" @5 ~
3,在试运多次,发生制动单元的开关管无缘无故的击穿损坏,导致制动电阻过热。有时是这个系统没有操作,就发生制动单元的开关管击穿,制动电阻过热了。
8 Y/ A+ | w/ o0 l9 H4,发生问题最多的是主机起升系统,3个制动单元均发生过开关管击穿损坏。经多次检查线路,没发现线路的问题。+ r4 N+ \, U8 U, T) e7 S+ r; d
5,经核对设定电压等,均与实际相符。
5 W* ]/ Z4 N4 ~2 ?* {4 K+ J/ ]" \6,这种系统配置,据专家讲是没有问题的。制动单元的工作电压、主从关系设置也没有问题。3 A7 m- p; @! X
4 l) f$ F* x- Q* _* J为此,请各位给以帮助,能否提供安川制动单元的内部线路图,及其相关元件的参数做一研究。. \8 c- l6 i# [5 z+ z1 o
我怀疑是制动单元的内部问题,但是没有其内部电路图资料。内部误发开关管的触发信号,或者某个原件损坏、参数设置不正确、元件质量不好等导致开关管长时间导通而过热损坏。 G! ]3 ]0 K! w
& f3 W( S9 [; S3 N6 S5 ^' c) i8 z
望有关专家给以大力支持,不胜感激!