绝缘电阻低于多少是短路?有分大电机和小电机绝缘电阻不一样的说法吗?如果还能详细一点,我就更感谢了!!!
发表于 2010-5-7 09:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应大于2兆欧,在低于1兆欧,大于0.5兆欧时应小心使用. h% x" L) F; y
防爆电机的绝缘电阻更高,有20M

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-7 10:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
直流电机、中频发电机绝缘电阻值一般不低于0.5M;交流电动机额定电压在3000V以下的不应低于0.5M,3000及以上的不应低于Un M(取Un的千伏数,如10KV电机不低于10M)。都是指在常温下的值。. {# N1 P/ V; T; Z
最关键的是要学会数据对比,如历年绝缘电阻值对比,相同的多台设备数据对比等,变化不能太大才好。
$ Q- q' ^/ \6 P; Q. u! s具体标准可参照《电力设备预防性试验规程》。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-7 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2010-5-7 12:24 编辑 9 c& x' V/ y/ ^2 V1 f2 C

, N# i' F; ]4 s1 |中小型旋转电机的绝缘电阻
% u1 K5 X- l6 a( Q. U' J
2 e2 o; h4 M6 h电机绕组的绝缘电阻在热状态或温升试验后测定时,应不低于下式计算的值:
) C, z1 w1 Z1 e. M; a 图.JPG   ?- @4 f; x$ ]4 x
其中:+ x9 f8 ]$ }: N2 O+ k
R — 电机绕组的绝缘电阻,单位为兆殴(MΩ);( u" g+ ~5 k2 }( b5 L: h
U — 电机绕组的额定电压,单位为伏(V);- M/ \; ~! p$ p$ G
P — 电机的额定功率,单位为千瓦(kW)、千伏安(kVA)或千乏(kvar)。" Q2 Y) h6 e6 P! ~
按上式计算的绝缘电阻低于0.38MΩ,则按0.38MΩ考核。5 L3 Z3 e& B, Q0 f, n/ I* Y
6 |+ n& v2 ^) X1 X3 o
低压电机的冷态绝缘电阻应不低于5MΩ。
发表于 2010-5-7 14:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看产品检测标准,规定绝缘电阻必须大于多少,各种产品不一样
发表于 2010-5-8 07:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持4#的说法,不同的使用环境,比如,湿度大,雷电多发区等要求不同,但通常情况下,对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
发表于 2010-5-8 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
做电机的人这么多  ' U5 [, V% K* p! W$ s" L1 Y3 \
看来这里面的学问真是大的不得了
发表于 2010-5-8 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主应该说明类型和场合。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢 我私下在好好研究研究!涨知识了!