[已解决] 电缆能不能自然下垂

[复制链接]
发表于 2010-5-19 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问哪位了解相关的标准:是否电缆不能自然下垂,必须有托架?
8 ~& v: p0 M7 e& ~) ~! S+ _客户要求增加支架,但没有给出相关标准要求5 a9 Z* n2 p" ?0 A* Y- ^) i, F2 O
大型机电产品
发表于 2010-5-20 03:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主可以去查查相关机电安装标准。" i) }0 k* V- R2 t* t8 L
个人认为,让电缆自然下垂,在日后的长期使用中会存在安全隐患。为安全着想,还是应该用托架的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 06:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
无论是室内还是室外都有相关的国家标准。若客户有特殊要求可在费用是与其协商。
发表于 2010-5-20 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电缆的敷设是有国家标准的,一般不允许自然下垂,必须有托架和固定夹,你可以在本网内找一下8 D' p' i; Q' i' N0 G! `+ w
GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,读读就知道了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不是要不要安装托架的问题吧?应该是托架的间距应该是多长才合格的事吧?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,讨论。

查看全部评分

发表于 2010-5-20 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》7 S3 Y9 }1 W1 t* E
6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:
7 {8 ]/ z: {! f  {4 n- G    1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。8 L* s* u$ v% F1 [6 k7 S; q8 T4 W
    2 应保证电缆配置整齐。4 ?2 Y3 w; r. e0 X
    3 应适应工程条件下的布置要求。+ \, @4 `1 f$ O
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。; ]2 y+ ?- S  K2 W7 c* ]
              表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)   9 V# D' }9 c: J" q/ a
                       电缆特征               敷设方式; o' d2 r* N+ m
                                       水平        垂直: n) j0 i; j( L( n# I0 ?: s) m( S3 u
       未含金属套、铠装的全塑小截面电缆        400*        1000
8 A& v/ }: u2 x$ ?0 ?            除上述情况外的中、低压电缆        800        15002 ~' h( V; T5 N( }
                        35kv以上高压电缆        1500        3000/ H$ A; v7 g0 P& S3 l- `
                注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 20:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电缆自然下垂会有隐患的,除了增加支架外还可以直接用电缆槽,把电缆槽放在支架上。