导电用铝及铝合金管母线
4 o0 C0 x; [/ E4 Z; i2 s; p7 }a. 执行标准: Q/BL105-2000铝及铝合金管型导体
. l- r0 E; @: G+ @8 h YS/T454-2003 铝及铝合金导体9 G4 ^" E- R( H# ?3 F+ c( }
b.产品牌号:3A21 6063 6R05 1060
$ Q; c8 v8 w# c c* q% o! ^% K. V
' I: l- m; p9 F- F$ b1 o# A1 V6 K
合金性能 3A21 6063 6R05 1060,1070A
% B+ E1 U( o5 S8 `7 f/ q: O( X) M状态 H18 O H18,T2 O H18,T2 O H18 O 4 F" t" m: i2 X& G. _
密度,g/cm3 2.73 2.73 2.73 2.71
# `' j2 J6 E. P- k熔点,℃ 634~656 616~665 616~665 640~665 9 Y: I' ]; J: }8 p& J; ^
抗拉强度σb,MPa ≥185 100~130 ≥205 ≤130 ≥210 ≤130 ≥150 ≤95
7 k# I: [* F* ~4 q2 T屈服强度σ0.2MPa ≥165 ≤115 ≥180 ≤110 ≥185 ≤110 - -
, {! e( O/ |' S3 N4 C/ Y延伸率δ,% - ≥25 - ≥20 - ≥20 - ≥30 # K6 L8 ~, r- T# F |: c1 q4 I
导热系数,卡/℃(cm·秒) 0.37 0.5 0.5 0.5 6 o% w" M4 f* w1 p% b: q! A, p
导电率,国际标准铜% 32 35 51 51 52 52 60 61
$ g, k! E. `6 u9 p* _电阻温度系数,1/℃ 0.0042 0.0042 0.0032 0.0042
. D3 ?8 F1 ]% n$ N% l5 n4 G& O温度线膨胀系数,1/℃ 23.2×10-6 23.4×10-6 23.9×10-6 23.6×10-6 " Q8 ]5 M* n, ] F4 q6 m0 a+ p
弹性模量E,Mpa 7.1×104 7.1×104 7.1×104 7.1×104 $ z6 U5 s0 D Q% E* P; E, {) @' \ t
电阻率ρ,Ω·mm2/m 0.035 0.033 0.033 0.031 0.031 0.029 0.028264 8 e* l0 o, S6 k+ h& ~8 S% C
泊松系数μ 0.31 0.31 0.31 0.31 |
|