QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3570|回复: 5
收起左侧

[求助] 无功补偿器电流取样

[复制链接]
发表于 2010-6-8 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电容柜上的无功补偿器的电流取样在电容柜上电流互感器上取可不可以
发表于 2010-6-8 11:44:37 | 显示全部楼层
我们安装无功补偿自动切投一般在,主低压开关电流互感器上取。
发表于 2010-6-8 18:13:49 | 显示全部楼层
电容柜上的无功补偿器的电流取样在电容柜上电流互感器上取可不可以?
1 k  B- \: `# U7 x' g; p  O不可以!!  H$ ^9 O3 p7 n2 [2 f
补偿器上的电流取样必须是整个系统的电流信号。如果在电容柜上的互感器取信号,它是一个固定相位的电流信号,不能反映系统无功状态,无法对系统进行补偿。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-6-16 18:42:19 | 显示全部楼层
肯定不可以。这样不能正常工作
发表于 2010-6-17 14:57:48 | 显示全部楼层
肯定不可以
发表于 2010-6-18 08:15:36 | 显示全部楼层
无功补偿主要是补偿无功使电压和电流之间的夹角尽量小些,就是提高功率因数。+ M6 E$ Z' d- W, V
取样电流互感器是控制器的根据:
* g7 \! q* s, H, n& H) ~因为控制器的一切工作都是以其计算出来的无功功率大小、或功率因数大小、或谐波数量高低等等来进行自动投、切、或保持、或闭锁切除等等工作,而这些计算的根据一方面是取用电系统的电压信号,另外一方面就是取用电系统的电流信号,而互感器就是起给控制器提供电流信号任务的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表