电动调节阀的使用和维修
1安装使用注意事项
3 A% O, ]; Y7 a. f新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
2 D$ ~5 ~3 L3 _基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)/ S! L, k) t5 [* M2 @8 a2 _# j8 q
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:" a  L7 Q- l3 P
(1)
调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 
: K$ d' q2 H1 E+ ?2 A+ H" t(2)
调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
( w+ Z& j0 ?1 p. q, ^(3)
安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 
6 m- o  C3 G" c  {(5)
为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 
4 R2 y# d& b# D' ?同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 
( Z4 P: c4 B8 l" C' w# B! Z(6)电动调节阀
的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
9 x: D- M1 {( {: a! Q5 y- A(7)
执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。7 X) L" g+ [5 ?* r5 p, P$ V
2
常见故障部位及原因分析! `9 n0 B9 h6 s! [) E
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
. A; J% p* [; m不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。: _( d4 A* ~" g
2.1
伺服放大器
# d, N: c) @1 e伺服放大器正常工作状态时:
; r2 y$ e8 |& L(1)
无输入信号时,不应有输出电压。
& B3 n' _" f$ e8 p5 o(2)
开环死区电流≤160 μA(型为100 μA)) ~+ l# f/ G: C8 Y6 V
(3)
输入信号>240 μA(型为150 μA)时,输出负载电压为205220VAC
(4)输出电压基本对称。- }) c; j. i3 _: g3 b
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:4 h  R! C5 ^' Z! c) U' D
(1)
前置磁放大器4 l* C' m6 S+ k  g* ?5 h
无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
0 g2 v! y  K0 [* X) kA
、变压器W101脱焊或损坏。- S1 R3 a0 P# c2 v
B
、电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。5 Y5 E) b+ _) M
C
、二极管D105D108虚焊或损坏。
2 y9 u" p4 d6 E% s. Q4 }& ]) ?' _) GD
、偏移电流不正常。4 [5 ]! d5 t7 ?8 j& ~
E
、交流绕组不对称。
$ ~: |: z! O' f% s& ~# \7 N0 {有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
( D( W) _) k- ^( V" M/ gA
、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
. o* |/ L0 u; l4 yB
、电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。
0 e3 ?: _6 l4 t4 }+ N/ \' sC
、交流激磁绕组短路。: v# ^" U" L% @7 F; d' m" Y
D
、二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。
摘自:上海创新阀门厂   http://www.shcxfm.com
021-36036161
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
# L; K& C- Q# ~, A* m  Q3 u8 o①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
5 z" G- l' ~% P2 U& c1 PA、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。) q" B1 N  O* p* q4 a6 B
B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
! F# F/ ?6 m2 E# N9 ~. [" I3 `# A7 |②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
3 F2 O& c% s" p5 W+ O5 [9 QA、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。- X) g) h, y' W
B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
; W2 `) W. a) |/ G6 ?2 o/ PC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。3 u* {! A# B+ v2 Z# v3 \
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:2 n0 ]( G! \+ [) O; ^
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。2 U( s/ T( {4 _7 T/ k
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。2 F( b+ T) T6 w( z% I/ K, {4 e2 N
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
: V8 S6 g; P& e* o4 y7 g  @& {' P
0 A: ]. \" X5 Q6 k0 m③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:$ R- i3 x# A5 \$ k/ s
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。* L; k* |9 [+ `+ u
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。7 W& d: d2 @$ ?: B9 h; K' W
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。7 h: k& P) U0 @
(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
- M8 Z! E* n: }7 M% n; a①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:, k$ F1 @0 t+ m. {) i$ t2 n  i
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。" }) T( U4 G7 C& q3 o' ~8 I. V
B、电容C301、C302被击穿。( G8 u! H; l# M9 ~6 B- B
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:* c2 {0 w. x! q) G( X" U0 S! \
A、二极管D301~D308中有被击穿的。
9 }" w9 t, c# }) U% H7 ?B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
8 F& K7 K% l4 G' l4 a/ E2.2调节阀
, H' V# H+ [5 q9 _" b: h7 {当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:+ |# v  L- ?2 P- ]
①操作手轮感觉异常
8 a' a1 t$ A6 w0 q$ A; z* _1 yA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。. G. X  b) e1 g
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
7 I1 P& D+ {+ N②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。
5 O# ^1 d% ?! c% O" WA、系统接线有误。
4 Z, ]! m- |8 u0 s) M4 H1 J/ {B、电机分相电容CD损坏。
8 }& t: C) p3 r. _, ?C、电机接线开路。
! U+ T. m+ u6 _5 fD、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)/ {2 b5 J" I2 T+ F
③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。
" |; w$ S( X9 G* ^" `7 F: cA、差动变压器位置未调好。
6 p6 y( v. [5 N/ y* ~0 b' n4 q* g; zB、二极管D701~D712中有个别损坏。1 A. n1 F; U. H( Y
C、三极管BG701损坏。
$ O) M- y! |8 _. X. C) a" H' R(4)现场使用时的其它故障。+ M, @9 H# ]% ~% G
①阀震荡、鸣叫。
8 k- s5 s0 x* E4 A, k( }. p6 SA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。, v8 @  {. S) V- w% {
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。; U- f; b2 G3 |) Y' z. U
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
5 y) E0 X/ x0 x1 [3 ]6 O8 m" _# n, |, ~; N) V
摘自:上海创新阀门厂   http://www.shcxfm.com( g+ d; o- Q: H$ {9 o7 p% R# K
021-36036161
发表于 2010-6-30 16:59:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
有Samson的替代品么?有?联系我通过站内短信。
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 shcxfm 于 2010-7-1 16:53 编辑
+ t4 i' M* w. R4 E( N# l! r; ^% C/ H; p9 s+ d3 \" ^
3# 德国技术 有的,加我QQ吧,方便联系,864950624
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表