大家好:
. Y$ e3 A0 u) k5 w3 F/ K# g现有MM440变频器天车用(30T)。吊起10T重物时没有故障,吊起20T以上重物时就出现F0090故障。! x+ U4 r  C, ^% G, K  H! G
编码器在r0061有反馈。因为吊轻物品变频器无故障,所以排出编码器故障。但故障代码F0090是编码故障。$ O. U" o. X5 ]- h# V: x' k
求个位大师帮助分析一下。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”

查看全部评分

发表于 2010-7-9 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)进行电机自整定时,若报F0090故障,你可将P1300设为20(无编码器矢量控制),并将旋线先拆除,待整定完成后再恢复; 若还是报F0090,也可将P1300设为0再做;
  [# C- ]6 }, u8 b6 K3 w2 U- `3 e2)若是新换的变频器或编码器模板,请检查一下模板上面的拨码开关一定要将1,3,5至于ON的位置,否则变频器会报F0090故障;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-29 07:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽然这个编码器问题没有解决,但就目前和大家分析我认为有这几个原因:
) W( K9 N. s3 f) A2 P- J! ]4 m1 i1、编码器故障;& s1 x, N1 P7 t) q# h9 f
2、通讯模板故障;
: _& G2 a' ^) _' q$ T( _$ C3 u# V3、参数设置出错;; A) p: Z5 d8 C1 M7 K
4、通讯干扰造成的故障,如变频器未接的等。
1 X0 c5 F" f1 }& q$ E. X" ^目前是在P1300=20,进行电机整定。然后把抱闸参数等改到未整定前的值。
/ `8 K4 ~/ M, D变频器工作正常。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 把自己的分析、处理与大家共享。

查看全部评分

发表于 2010-9-1 14:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不可能是编码器,轻的物体都能正常运行,多半是你参数没有设置正确,还在是在重载的时候电流大了,超过了驱动器设置值。