一、一般规律 + v* D/ q, `  l. L( j
, H' H7 t+ ]' E" I4 ^. s
当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。
/ F7 P! w4 ?( B: \- G7 N6 g
( a$ ?- `, S8 F- |7 w(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。   C) u! t% L7 |$ v) L5 b

  m1 Q5 ~+ z" N; e, _, p漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
* @" c0 T7 U2 i% r5 Q+ @" t  o' n9 s+ Q
堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。
% }$ Q* J$ W( s! S0 T1 }+ O
& p* d( e9 ]) P$ X: Y卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。 4 p1 _, Z* }) j# F: u7 J) P2 F5 R% Q
) k' t, c3 t' g9 v) S
(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
" p  S1 J9 z7 _" E! N
. c- S9 G# t) [: j; Q4 n2 j* I7 e9 p接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
( Z4 D2 e$ m3 k6 L5 O8 q- W) R' K$ K: |( X
断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。
/ u: l, _' P: g4 s$ u" [, ]2 Z! B0 h" `3 t, Z; h4 s
短路——导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。 0 D# D9 I' C# w, T' L* J) A# E
+ }' o/ P5 H) w0 T" m. M9 j
松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
3 F0 c0 ^' }# j4 Y9 s7 Q# O, Y+ Y. d. `/ {4 j2 e$ l! X
二、故障处理的一般方法 8 ~. U. [' }, t$ A  j) X

0 t! a% |) X6 ^- x; [下面结合实例加以说明(如一台XDD-400电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。
- Q+ f) r6 t5 X
5 g  n- U, E  R* {(1) 先观察后动手 当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。
+ z" `* ^. u$ G% s4 s" M4 C8 x
# D  W  E& K. z(2) 先外部后内部 故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在XDD-400记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。 ) y. }7 W' D! B* p( p. m

. |6 E! j, L; v9 _+ B' S) N(3) 先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。
/ T5 G9 \: J; o7 ]0 j* C! A: Y- B, Z0 K. M. p! U: ~+ I! r
先整体后局部,在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。