发表于 2010-8-2 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 空空如也 于 2010-8-5 09:25 编辑 & J4 |2 u2 @8 o4 L
5 @: _% O! W4 a; C# H3 d: \
我的设备在钢厂运作,制作了个柜子,里面安装设备,因为这些设备需要低温环境" z' J. c" o# P/ @
所以装了 空调+ A+ p( F9 B2 ~5 s% m
结果里面温度可以了,但空调经常坏1 X; ~$ {- ?% u. x) J
原因就是进气口有大量的灰(钢厂灰大)5 i7 v6 }% V5 T$ R$ _
出气口也是很多
! X: U  @5 h& l0 K5 }( y8 O所以空调工作不了了 ( h5 \. z8 q: b: i
清洗空调的滤尘网大概一周一次
  g  c. N; Z, \& W1 l* q但效果很不好3 _$ o/ ]" y5 D4 R7 |5 ^- m
请问大家该怎么办啊
发表于 2010-8-2 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
装一个脉冲离线清灰袋除尘器
发表于 2010-8-3 06:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在空调进气口处做一个罩子,过滤空气
发表于 2010-8-3 07:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做单独的过滤罩,经常用水冲冲。
发表于 2010-8-3 07:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
做一个防护罩要好一些
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做的这个罩 其实是不是也是一过滤网?% {. L% V1 e3 s! g' l" ~
因为如果全封闭的话 就没有进气了 7 B. i/ V6 O, H) |& o; g, F
那么,我是不是主要是选择过滤网啊
7 h/ T0 w2 N  Q2 H9 D, D  X2 _) W还有,说的用水冲洗比较难
  ]. T1 T( u3 g' f& D/ a钢厂的水源在一层方便 ! T) P9 q6 ~0 B0 {! t" X+ R7 G
可是我的设备都是在二层以上的
发表于 2010-8-3 10:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用压缩空气喷;装几个喷头!!自己买几个喷头试试就可知道距离数量!!
发表于 2010-8-3 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位的建议就是再加一层过滤罩。
0 |* h. X% e+ q0 y9 y, d1、这个过滤罩过滤系数应该高于或等于原机,但是面积应该大于原机,避免吸力负载过大。: w, K' Y, v6 x& a- m; Z' N
2、外面过滤网应该易于拆卸且有备品,有利于拆下清洗。(应该使用专门清洗剂)
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家  有推荐的过滤罩品牌么 ?
发表于 2010-8-3 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在进气口处加一个汽车上使用的空气过滤器就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢
发表于 2010-8-5 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议还是经常清洗来的好