客户买了一台  JMB-2000VA 输出36V的行灯变压器。。没几天退回来说 烧了
, y7 j, M, H+ o9 u, D% q9 z
4 V) e; c# M  f/ N我打开看。整个线圈都黑了,接线板也少烂了,2 P1 |; Y2 Z0 ?
客户辩解说 只接了18只 60W的灯泡。怎么会烧成这样,
5 A" ?7 x- \8 P" f7 ^( p7 \/ ]- r) I; ^+ f/ s( d1 _
求原因,是变压器本身质量?还是客户私自接了别的机器什么的 超了负荷烧掉?
- m+ I" f  F' z$ P1 ?- G' ~( {4 P! Y+ T0 Z5 B# T; j1 D; G8 R
还有功率2000VA,实际36V输出 能有多少功率?
发表于 2010-8-8 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有没有考虑到外界因素:周围空气温度、海拔、大气相对湿度、振动和冲击振动。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-9 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:37 编辑
% v3 B6 k8 O, Z1 r, [; L$ i. Z) D0 E" y
+ g( U: a4 v; X  z) }1 b  `" w- _( p* c我遇到过这种情况,请仔细查阅该类型变压器使用说明书: j) _9 Y6 q  _2 f7 M0 W# N
如果你的变压器一次侧可以接380V也可以接220V,那该这么算:6 L% y& K5 w' r7 w' q
2000VA的变压器,如果电源输入侧接380V的电压,输出功率可以达到2000VA;* M( ~+ w6 u' T) X
如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了
8 I$ u' y( e; X: H3 ?; U此种转换可以看变压器的说明书,应该会有的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 积极参予应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 15:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-8-10 15:08 编辑
4 c* K8 ?, `1 M3 J$ I$ r+ _" `/ b& j' G5 b+ q
引用    如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了
/ c( _2 [+ T) v) ?3 S应该不能这样算.如果380v接成220v是输出功率少了,当输出电压也低了,18只60w也就没有1080w.是不会超过输出功率,如果变压器本身设计有输入380v或220v输入时功率也不会减少,是不会烧坏," f1 @( _; Q# r1 a* |
烧坏有可能输入电压接错就是220v接线接在380v电源上.或是输出短路,要不变压器本身有问题.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论,应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们接触到烧行灯变压器一般是负载短路造成。
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
超过负载也应该会变压器的吧
发表于 2010-8-11 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
确认是使用不当照成的
发表于 2010-8-12 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
具体问题具体对待,需要根据实际核算功率
发表于 2010-8-15 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
烧成那么严重应该是短路造成。高低压侧应该设保险。