工程案例:有一台18个回路的调光台,它每个回路承载功率是6KW,输入电源380V,它的1-6个回路处在C相。没接负载之前,用万用表测量A,B,C,三相对零线的电压都是220V。假设硅箱的1-6个回路共接了36KW的灯光负载,7-12个回路共接了18KW的灯光负载,13-18个回路共接了6KW的灯光负载。1 P U( ]3 ~0 Z& i4 B9 N
这种情况下将所有灯光推亮,再用万用表测量,A相对零钱测量结果是200V,C相对零钱的测量结果是220V,这就是三相不平衡的现象,这种现象告诉我们,负载越多,电压降越明显,电压低的一相灯光比电压高的一相的灯光照度明显要低一些。) H! ?- y5 U6 ^$ r+ m. u, r
操作误区:在灯光照明设计过程中切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。灯光照明设计在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。- c3 V& M1 S- ]9 X ~9 `0 u* `0 A
操作技巧:安装灯光的总功率除于3等于每相所分配的功率。就以上述范例的功率数为例:600KW除于3等于20KW,即1-6,7-12,13-18个回路每相各负载20KW,这样三相电压就平衡了。